上几张图片,一台160kw的水泵电机,因为维修工的不注意,在检修水泵的时候喷水到电机上面,电机 在运行了6个小时之后短路跳闸,还连跳两级。后检查的线圈烧坏了。。。那就只能换电机了,但是换了之后,我那帮哥们没有仔细检查就送电,结果接触器的触头粘死,刚刚把断路器送上的时接触器就起火了,,,再然后接触器就烧成这样了~~:lol
上几张图片,一台160kw的水泵电机,因为维修工的不注意,在检修水泵的时候喷水到电机上面,电机 在运行了6个小时之后短路跳闸,还连跳两级。后检查的线圈烧坏了。。。那就只能换电机了,但是换了之后,我那帮哥们没有仔细检查就送电,结果接触器的触头粘死,刚刚把断路器送上的时接触器就起火了,,,再然后接触器就烧成这样了~~:lol
23楼
进水后6小时烧电机,应该不是水的原因,。水早干了
回复
24楼
水泵控制柜里不只用一台接触器,这台接触器起什么作用?
回复
25楼
如果是接触器的触头粘合,那要是合闸断路器,接触器应该直接吸合啊,线圈不应该烧,只能是连接电机的三棵线带电,造成电机停不了车啊,这是个人见解。
回复
26楼
感谢分享!!
回复
27楼
维修工是否专业,敬业很重要!
回复
28楼
路过学习:lol:lol:lol
回复
29楼
检修和运行都有责任,责任心很重要
回复
30楼
平时的检修维护可能没有一套完整的操作的流程,也或是操作人员没有按流程操作的意识!
回复
31楼
:victory::victory:
回复
32楼
这种事情,泵房不少见啊!我曾经工作的楼盘变频泵水管就出现过这样的情况,管网法兰盘有沙眼那水可是直射至泵房控制柜啊!施耐得开关就是好,开关上全带水供电正常工作一直没坏,最后发现了。你不知道啊,4台泵循环工作的啊,那台泵不工作,你根本发现不了啊!