本帖最后由 linjibo 于 2013-8-10 17:09 编辑 VRV系统房间温度控制面板调到26℃,说房间能达到26℃风机盘管就会停止运转,代表风机盘管供冷量能保证房间在≤26℃。温度面板调到24℃后,风机盘管运行时间变长,房间温度会低于26℃房间肯定会凉快。现在实际情况是温控面板调到26℃,风机盘管一直运转,代表风机盘管供冷量不能保证房间在26℃,然后你又把温控面板调到24℃,你觉得房间会变冷吗?两种情况下风机盘管都是一直运转,而风速不变,风机盘管单位时间的供冷量也是不变的,还有系统耗电量增吗??
本帖最后由 linjibo 于 2013-8-10 17:09 编辑
VRV系统房间温度控制面板调到26℃,说房间能达到26℃风机盘管就会停止运转,代表风机盘管供冷量能保证房间在≤26℃。温度面板调到24℃后,风机盘管运行时间变长,房间温度会低于26℃房间肯定会凉快。
现在
实际情况是温控面板调到26℃,风机盘管一直运转,代表风机盘管供冷量不能保证房间在26℃,然后你又把温控面板调到24℃,你觉得房间会变冷吗?两种情况下风机盘管都是一直运转,而风速不变,风机盘管单位时间的供冷量也是不变的,还有系统耗电量增吗??
PS:没有大神级别的给个意见吗?
22楼
linjibo 发表于 2013-8-13 07:16 对于定频或者变频多联机,室内机是一直运转的吗?变频室内机有电子膨胀阀控制氟利昂流量吗?室内机里的运动部件也就只有风扇(另外当然还有导流叶片电机,VRV还多了电子膨胀阀各冷凝水提升泵)风扇是一直运行的,但在温度达到设定值,压缩机停止后,风扇运行档位根据不同品牌的机组,有些维持原状态运行,有些会减档运行。VRV变频多联机在室内温度达到或接近设定温度后,室外压缩机并不停止运行,而是降低频率运行,内机的电子膨胀阀则减小开度,相应减少向室内机的供液量。
回复
23楼
xiayutian06 发表于 2013-8-13 08:02 电动二通阀开度增加,那主要是为了便于分析水泵和主机的能耗,统一末端(风机盘管、空调机主、新风机主等 …你说的是整个水系统的所有风机盘管如何如何,而我问的是整个水系统中只有一台风机盘管的控制面板温度调低,单位时间内看系统是没有变化的,对不?
回复
24楼
linjibo 发表于 2013-8-13 14:39 你说的是整个水系统的所有风机盘管如何如何,而我问的是整个水系统中只有一台风机盘管的控制面板温度调低 …条件改变前后,如果水管管路特性不变的情况下,流量、制冷量不变,风机盘管运行时间相同的情况下,单台风机盘管的用电量也不变。但这样静态地去研究一台风机盘管,没有实际意义的,实际运行情况下,管路的运行曲线和单位时间风机盘管的运行时间都是变化的,有兴趣自己可以试着分析一下,原理和我上面分析的过程差不多。
回复
25楼
非常好,很感谢