本帖最后由 linjibo 于 2013-8-10 17:09 编辑 VRV系统房间温度控制面板调到26℃,说房间能达到26℃风机盘管就会停止运转,代表风机盘管供冷量能保证房间在≤26℃。温度面板调到24℃后,风机盘管运行时间变长,房间温度会低于26℃房间肯定会凉快。现在实际情况是温控面板调到26℃,风机盘管一直运转,代表风机盘管供冷量不能保证房间在26℃,然后你又把温控面板调到24℃,你觉得房间会变冷吗?两种情况下风机盘管都是一直运转,而风速不变,风机盘管单位时间的供冷量也是不变的,还有系统耗电量增吗??
本帖最后由 linjibo 于 2013-8-10 17:09 编辑
VRV系统房间温度控制面板调到26℃,说房间能达到26℃风机盘管就会停止运转,代表风机盘管供冷量能保证房间在≤26℃。温度面板调到24℃后,风机盘管运行时间变长,房间温度会低于26℃房间肯定会凉快。
现在
实际情况是温控面板调到26℃,风机盘管一直运转,代表风机盘管供冷量不能保证房间在26℃,然后你又把温控面板调到24℃,你觉得房间会变冷吗?两种情况下风机盘管都是一直运转,而风速不变,风机盘管单位时间的供冷量也是不变的,还有系统耗电量增吗??
PS:没有大神级别的给个意见吗?
12楼
linjibo 发表于 2013-8-11 08:43 您的意思我有点懂了,但是:水系统风机盘管的电动二通阀就是施工安装在供水的那个,好像不是所有的设计楼 …电动二通阀安装在回水管路,末端也有安装三通阀的(总流量不变,原理类似于旁通),电动二通分比例式与开关式(on/off),比例式比开关式贵(控制上比例式是模拟输出,开关式是数字输出),一般风机盘管安装的是开关式,空调机主是比例式。电子膨胀阀在内外机内,不需要施工安装,系统是靠采集室内的温度(温控器有温度传感器)来控制电子膨胀阀的开度。
回复
13楼
认为室内机不会一直转的,要么不是这专业毕业的,要么上学没认真听讲。
回复
14楼
:):):):):)
回复
15楼
xiayutian06 发表于 2013-8-12 07:57 电动二通阀安装在回水管路,末端也有安装三通阀的(总流量不变,原理类似于旁通),电动二通分比例式与开 …谢谢,我明白了
回复
16楼
xiayutian06 发表于 2013-8-12 07:57 电动二通阀安装在回水管路,末端也有安装三通阀的(总流量不变,原理类似于旁通),电动二通分比例式与开 …对于水系统,风机盘管控制面板温度调低后,其实流量不变,单位时间供冷量不变,单位时间耗电量不变是吧?!
回复
17楼
linjibo 发表于 2013-8-12 16:17 对于水系统,风机盘管控制面板温度调低后,其实流量不变,单位时间供冷量不变,单位时间耗电量不变是吧? …室内要求降低温度,末端负荷增加,电动二通阀开度增加,冷冻水量增加。室内风机盘管也就100W左右(和冷媒机的内机差不多),用电量基本不变,但水泵和主机耗电量发生变化。主机冷负荷增加,虽然相应的制冷系数会有所提高,但总的耗电量一般仍旧会增加,水泵采用定频系统,末端负荷变化不大,可以认为功率不变,但末端负荷增加很大时,就会出现大流量,小扬程的现象,电机的功率会增加;水泵变频,流量和扬程都会相应的增加,功率也随之增加。
回复
18楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-8-12 16:54 编辑
对于定频空调,控制室内温度的方法实际上就是压缩机启停(温度不到,压缩机持续运行。温度达到设定要求,压缩机停止),风机可能按照设定档位运行(也有降低档位运行的)
对于一般的风机盘管,控制室内温度的方法实际上就是电动阀的启闭(温度不到,电动水阀打开。温度达到设定要求,电动水阀关闭),但风机仍按照设定档位运行
回复
19楼
xiayutian06 发表于 2013-8-12 16:52 室内要求降低温度,末端负荷增加,电动二通阀开度增加,冷冻水量增加。室内风机盘管也就100W左右(和冷 …水系统,风机盘管的电动二通阀用的双位式:开或者关,哪来的电动二通阀开度增加?
回复
20楼
adingkgb 发表于 2013-8-12 16:52 对于定频空调,控制室内温度的方法实际上就是压缩机启停(温度不到,压缩机持续运行。温度达到设定要求,压 …对于定频或者变频多联机,室内机是一直运转的吗?变频室内机有电子膨胀阀控制氟利昂流量吗?
回复
21楼
linjibo 发表于 2013-8-13 07:13 水系统,风机盘管的电动二通阀用的双位式:开或者关,哪来的电动二通阀开度增加?电动二通阀开度增加,那主要是为了便于分析水泵和主机的能耗,统一末端(风机盘管、空调机主、新风机主等),对于只是风机盘管末端,上述分析也是没有问题的。末端风机盘管(不同使用房间)的电动二通阀开、关往往不是保持一致的,室内温度降低,末端(风机盘管)二通开启的数量会增加,管路曲线变的平坦,水泵流量增加。
回复