消防验收、人防验收交叉问题经验交流
hlkzy901010
2013年08月09日 15:28:16
只看楼主

消防验收和人防验收往往会出现一些冲突和交叉的问题,现将已收集到的问题整理如下:1、两层人防车库,通过楼梯间相连,设置了密闭人防门,但未设置防火门,如设置防火门则出现同一部位既有人防门又有防火门的现象。2、人防预留的管道井及洞口恰位于防火分区的隔墙处,在消防验收时该不该封闭?3、人防需要在穿越防护区处设置防爆波阀,但很多喷淋支管穿越不同的防护区,也需要设置,但防爆波阀最小管径DN32,那DN25的管道怎么处理。

消防验收和人防验收往往会出现一些冲突和交叉的问题,现将已收集到的问题整理如下:

1、两层人防车库,通过楼梯间相连,设置了密闭人防门,但未设置防火门,如设置防火门则出现同一部位既有人防门又有防火门的现象。

2、人防预留的管道井及洞口恰位于防火分区的隔墙处,在消防验收时该不该封闭?

3、人防需要在穿越防护区处设置防爆波阀,但很多喷淋支管穿越不同的防护区,也需要设置,但防爆波阀最小管径DN32,那DN25的管道怎么处理。

4、消防立管的检修房门消防认为应该设置在1.8米处便于检修和维护,人防认为应该设置在顶板下,以便战时及时管段以防止冲击波的影响。

以上只是个人总结的一点验收经验,但很大程度上存在原消防设计和人防设计的不统一问题。望大家多探讨!


changxuanfeng
2013年08月12日 09:25:35
2楼
学习了!
回复
tianya88888888
2013年08月12日 09:42:00
3楼
1.防火门的问题交给建筑专业处理,水只根据防火分区和人防分区来设置。
2.防火墙的孔洞本来就应该用防火材料封堵之,即使没到消防验收,设计院也该在验收阶段提出要求。
3.防爆波阀门本身就不是推荐使用的东西,可以防冲击波,但是无冲击波的情况下防不了毒气。可以用1.0MPa及以上的铜芯闸阀代替,带锁具,平时常开,战时关闭。
4.关于消防立管阀门的设置问题,首先应该满足人防规范要求,毕竟消防规范对阀门的安装位置没有特殊规定,如果真有消防纠结这个问题,沟通无果的情况下可以考虑多设置一个检修阀到消防满意的位置。
回复
vico_raul
2013年08月12日 10:43:13
4楼
tianya88888888 发表于 2013-8-12 09:42 1.防火门的问题交给建筑专业处理,水只根据防火分区和人防分区来设置。2.防火墙的孔洞本来就应该用防火材 …请教:消防立管设置的阀门高度是多少?要设检修门?
回复
sundonghua817
2013年08月12日 14:36:35
5楼
坐等高人指点:)
回复
季利
2013年08月12日 15:29:23
6楼
学习了哈,谢谢
回复
lenovoyxl
2013年08月12日 21:11:37
7楼
路过来学习一下
回复
luo314_618
2013年08月12日 22:55:11
8楼
学习了,谢谢分享
回复
l413271929
2013年08月13日 10:14:02
9楼
学习了!!!!!!!
回复
smalllevel
2013年11月19日 08:11:03
10楼
来这里学习一下
回复
smalllevel
2013年11月19日 08:13:11
11楼
tianya88888888 发表于 2013-8-12 09:42 1.防火门的问题交给建筑专业处理,水只根据防火分区和人防分区来设置。2.防火墙的孔洞本来就应该用防火材 …3.防爆波阀门本身就不是推荐使用的东西,可以防冲击波,但是无冲击波的情况下防不了毒气。可以用1.0MPa及以上的铜芯闸阀代替,带锁具,平时常开,战时关闭。是不是应该用1.6MPa
回复

相关推荐

APP内打开