1、 配置情况,场所为餐饮会所,制冷面积444平米,外机配置65KW制冷量,室内机共计8台FP14,6台FP8,1台FP3,慈溪温度在41-42度之间; 2、 管道配置情况,我们的管道配小了一号; 3、 业主已明确知道空调外机冷量配置不足,确定需要增加外机,但他想再次确认是否还有其它原因,于是有了用65KW的主机给8台FP14风机盘管(110KW)制冷的这个实验,以确认是否还有别的问题;

1、 配置情况,场所为餐饮会所,制冷面积444平米,外机配置65KW制冷量,室内机共计8FP14,6FP8,1FP3,慈溪温度在41-42度之间;
2、 管道配置情况,我们的管道配小了一号;
3、 业主已明确知道空调外机冷量配置不足,确定需要增加外机,但他想再次确认是否还有其它原因,于是有了用65KW的主机给8FP14风机盘管(110KW)制冷的这个实验,以确认是否还有别的问题;
4、 以下为观察数据:进出水温度差6度,而水泵额定流量为25立方,主机流量为11立方,水泵出水口水压为4公斤,如果根据温差测算,再适当考虑到室外温度而引起的衰减,整个系统缺水问题还是存在的,81400的正常工作所需水量应该在16个立方以上;
5、 请问是否可以确认管路有问题,风机盘管需水量不足
免费打赏
chachababy
2013年08月10日 12:39:22
2楼
首先更正你一个问题,14的盘管8台用10方水就可以了。光看你的盘管全部都算上用16方水就够了,管路又选小一号,实际阻力再大点,流量应该是没有问题的。不知道楼主说的确认系统缺水是怎么推出来的,缺水就得看水泵入口的压力
回复
hus2006
2013年08月10日 14:44:45
3楼
chachababy 发表于 2013-8-10 12:39 首先更正你一个问题,14的盘管8台用10方水就可以了。光看你的盘管全部都算上用16方水就够了,管路又选小一号 …那我也更正下 FP14的机器原形为麦克维尔MCW1400BC的机器 所以用水量8台需要16立方以上(按样本数据)
回复
hus2006
2013年08月12日 09:03:33
4楼
hus2006 发表于 2013-8-10 14:44 那我也更正下 FP14的机器原形为麦克维尔MCW1400BC的机器 所以用水量8台需要16立方以上(按样本数据)请问你这个缺水是指风机盘管来说的缺水还是按照水泵流量来说的缺少(相对于水泵的额定流量)
回复
junzhi123
2013年08月12日 09:55:42
5楼
首先请确定你是定流量还是变流量系统,估计你是定流量系统。末端选择过大,而水泵的选择是按照主机侧选择,这样保证了进出水温差,就直接导致不能满足末端的吃水量,末端16立方,主机11立方,相差45%,末端严重吃水不足,最不利环路水流量可能会很少,导致效果不好,其他环路的水流量也不能达到额定状况,导致整体效果不佳。改进办法加大水泵扬程流量,加主机。
回复
tom81000
2013年08月12日 20:15:34
6楼
加个大的水泵加大循环量应该可以吧
回复
hus2006
2013年08月13日 11:03:19
7楼
junzhi123 发表于 2013-8-12 09:55 首先请确定你是定流量还是变流量系统,估计你是定流量系统。末端选择过大,而水泵的选择是按照主机侧选择, …系统为定流量系统,水泵是按照内机选的,流量为25立方,主机流量为11方,水泵扬程为32米,当时想采购40米的,但要定制所以没采用,最不利管路长度应该单根有40米左右吧补充内容 (2013-8-19 11:20):8月16日,增加了一台40KW制冷量的主机,室外气温也已降至37度左右,装好后各包厢效果明显好转,基本达到客房要求:水流量是否充足不得而知!
回复
◇◆╥钱如雨
2013年10月01日 09:17:13
8楼
:lol小马拉大车...