请教,关于单极开关供电问题
wj_lyq0615
wj_lyq0615 Lv.3
2013年08月09日 09:09:33
只看楼主

RT,进线为双电源开关PC级,出线为10路单极微断,共用一根N排,请问如果10路微断的任意一路设备电源发生短路现像,会不会导致整个配电盘失电? 我个人认为不会,如果会,能说明下理由吗? 求教各位大神!!!!

RT,进线为双电源开关PC级,出线为10路单极微断,共用一根N排,请问如果10路微断的任意一路设备电源发生短路现像,会不会导致整个配电盘失电? 我个人认为不会,如果会,能说明下理由吗? 求教各位大神!!!!
免费打赏
wj_lyq0615
2013年08月09日 14:09:47
2楼
顶起~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lingxuct
2013年08月09日 16:03:49
4楼
“进线为双电源开关PC级,出线为10路单极微断,共用一根N排,请问如果10路微断的任意一路设备电源发生短路现像,会不会导致整个配电盘失电?”

出线断路器与进线断路器的级差有多少?
出线断路器下可能发生的最大短路电流会不会让进线断路器一起跳?
回复
qq359879362
2013年08月09日 16:20:33
5楼
答案是不会,首先,哪回路短路跳哪回路,前提是短路电流在保护范围内。第二,PC级双电源一般没有短路保护功能,不会使整个配电柜跳闸
回复
wuqing13645
2013年08月10日 16:59:09
6楼
会跳闸的
进线选用不带保护的负荷开关。