风冷模块中央空调运行问题
glj123_
glj123_ Lv.3
2013年08月08日 11:22:10
来自于中央空调
只看楼主

请问各位大虾们,比如宾馆的风冷模块空调,假如只有部分房间在使用的话,模块机还是全部开启的,还是只开启其中的1、2个,这个是怎么控制的?我一直没有明白这个问题。。。望求解答。。。

请问各位大虾们,比如宾馆的风冷模块空调,假如只有部分房间在使用的话,模块机还是全部开启的,还是只开启其中的1、2个,这个是怎么控制的?我一直没有明白这个问题。。。望求解答。。。
余古月
2013年08月08日 13:54:11
2楼
模块机主的工作原理类似于多台并联的冷却水塔、多台并联的冷水主机等,根据负荷变化调整启动的机主台数。设备选用可以根据冷量需要,任意组合,特别适用于负荷波动(理论最大冷负荷与最小冷负荷)较大的场合,部分负荷运行时,制冷效率较单台机组要高。
回复
glj123_
2013年08月08日 14:15:46
3楼
xiayutian06 发表于 2013-8-8 13:54 模块机主的工作原理类似于多台并联的冷却水塔、多台并联的冷水主机等,根据负荷变化调整启动的机主台数。设 …那设备根据负荷启动的时候是自动启动的么?:)
回复
余古月
2013年08月08日 14:51:22
4楼
一组 厂家出厂前就设定好程序的,是自动开启数量的,类似于双螺杆压缩机,负荷降低到一定程序,自动运行一个压缩机。
回复
glj123_
2013年08月08日 15:47:04
5楼
xiayutian06 发表于 2013-8-8 14:51 一组 厂家出厂前就设定好程序的,是自动开启数量的,类似于双螺杆压缩机,负荷降低到一定程序,自动运行一个 …土木在线果然是藏龙卧虎啊,非常感谢。。。
回复
niumingqi
2013年08月08日 18:02:31
6楼
自动启动 楼主还是多看看说明书吧..
回复
kong678
2013年08月10日 10:47:29
7楼
室外压机的启动,是根据系统自己计算所需频率进行开启的。并且还有压机轮转,不会每次都开那一台,防止一台老化快,而影响其它压机。
回复
tianyazhihuo
2013年08月13日 11:02:59
8楼
风冷主机自己会根据负荷自己开停的,基本不用怎么操作,只点检有没有异常即可!
回复
lgytrane
2013年08月13日 16:10:33
9楼
模块机本身有一套自控程序,可根据启动压缩机的数量来进行负荷调节,并可进行内部各压缩机之间运行时间均衡。
一个系统包含多台模块机应联控,选一台为主机,其余为从机,就像一台机器一样运行。
回复
zhanghuaiqiang1206
2013年08月13日 16:34:37
10楼
我也顺便学习一下啊。
回复
dearsarrs
2013年08月13日 16:56:32
11楼
根据负荷自动开启关闭其中一台或几台
回复

相关推荐

APP内打开