首先不起水泵的状态下,热水水泵回水总管为0.38mpa,起一次热水泵,水泵出口压力达到0.7mpa, 再起二次热水循环泵,二次水泵出口压力达到1.2mpa。致使压力过大,末端阀门法兰漏水。之前系统正常运行,热水出水压力都维持在0.6-0.7,系统主管是四管制,部分到风机盘管是二管制,切换一次冷水后,再次用热水,压力为什么会加大。个人分析原因1、系统管路循环不好,导致压力过大。(水系统末端是通过空调箱回水电磁阀控制)
首先不起水泵的状态下,热水水泵回水总管为0.38mpa,
起一次热水泵,水泵出口压力达到0.7mpa,
再起二次热水循环泵,二次水泵出口压力达到1.2mpa。
致使压力过大,末端阀门法兰漏水。
之前系统正常运行,热水出水压力都维持在0.6-0.7,系统主管是四管制,部分到风机盘管是二管制,切换一次冷水后,再次用热水,压力为什么会加大。
个人分析原因
1、系统管路循环不好,导致压力过大。(水系统末端是通过空调箱回水电磁阀控制)
2、冷热回水切换阀门未关死,导致冷水回水跑到热水回水管中,造成热水回水压力过大。
请大家帮帮忙,分析下,谢谢。。
2楼
最好贴下系统图,对应标点。
回复
3楼
感谢楼主分享
回复
4楼
chinalnkydlzc 发表于 2015-4-9 08:53 最好贴下系统图,对应标点。感觉学习结构的可以考试哪些注册师呀除了结构之外 的
回复
10楼
chinalnkydlzc 发表于 2015-4-9 08:53 最好贴下系统图,对应标点。厂房系统,机房系统
回复
11楼
感谢楼主:感谢楼主感谢楼主
回复
12楼
有膨胀阀吗,热胀冷缩是可能造成压力升高的原因,不知道有没有泄压,另外就是阀门切换的问题,可能出现局部压力升高的
回复
13楼
:lol冷热回水切换阀门未关死,导致冷水回水跑到热水回水管中,造成热水回水压力过大。
回复
14楼
chinalnkydlzc 发表于 2015-4-9 08:53 最好贴下系统图,对应标点。之前系统正常运行,热水出水压力都维持在0.6-0.7,系统主管是四管制
回复
15楼
kobeman08 发表于 2015-4-9 19:53 厂房系统,机房系统冷水回水跑到热水回水管中,造成热水回水压力过大
回复
16楼
:'(冷水回水跑到热水回水管中,:hug:
回复