中央空调热水系统运行压力过高的原因
kobeman08
kobeman08 Lv.2
2015年04月08日 22:53:13
来自于中央空调
只看楼主

首先不起水泵的状态下,热水水泵回水总管为0.38mpa,起一次热水泵,水泵出口压力达到0.7mpa, 再起二次热水循环泵,二次水泵出口压力达到1.2mpa。致使压力过大,末端阀门法兰漏水。之前系统正常运行,热水出水压力都维持在0.6-0.7,系统主管是四管制,部分到风机盘管是二管制,切换一次冷水后,再次用热水,压力为什么会加大。个人分析原因1、系统管路循环不好,导致压力过大。(水系统末端是通过空调箱回水电磁阀控制)

首先不起水泵的状态下,热水水泵回水总管为0.38mpa,
起一次热水泵,水泵出口压力达到0.7mpa,
再起二次热水循环泵,二次水泵出口压力达到1.2mpa。
致使压力过大,末端阀门法兰漏水。
之前系统正常运行,热水出水压力都维持在0.6-0.7,系统主管是四管制,部分到风机盘管是二管制,切换一次冷水后,再次用热水,压力为什么会加大。

个人分析原因
1、系统管路循环不好,导致压力过大。(水系统末端是通过空调箱回水电磁阀控制)
2、冷热回水切换阀门未关死,导致冷水回水跑到热水回水管中,造成热水回水压力过大。

请大家帮帮忙,分析下,谢谢。。

免费打赏
明天更好2015
2015年04月10日 19:18:10
17楼
:L,GOTGMG构件严重同意第二种观点
回复
ciwei110
2015年04月11日 09:50:58
18楼
不错,学习了,谢谢楼主!!
回复
懒懒懒
2015年04月14日 09:21:43
19楼
学习到了,现在只真的很多中央空调
回复
哈巴狗
2015年04月17日 14:30:13
20楼
能在具体点吗? 看你这图还是不够,
1,这系统是工热水的还是冷水和热水都供。
2,你的二级泵是处理那部分的
回复
zyhlyx
2015年05月13日 09:24:28
21楼
提供的信息太少。系统阻力是多少?一次泵、二次泵的设计扬程是多少?这样才能判断压力是否正常。
回复
co1431786126710
2015年05月16日 23:00:40
22楼
是热胀压力,有膨胀水箱吗?
回复
qq_1488363490810
2021年12月03日 15:32:37
23楼

如果有膨胀水箱的话可能是膨胀水箱出问题了