关于排烟井道截面面积的问题
piter123
piter123 Lv.2
2007年09月13日 14:22:57
来自于通风排烟
只看楼主

地下二层排烟量为26000CMH地下一层为30000CMH共用一个排烟井道,请问井到面积是按二层的排烟量的和来计算吗?

地下二层排烟量为26000CMH地下一层为30000CMH共用一个排烟井道,请问井到面积是按二层的排烟量的和来计算吗?
免费打赏
hlyu
2007年09月13日 15:21:47
2楼
考虑同时火灾的可能,应该是按二层排烟量的和来计算排烟井道.
回复
toplhc
2007年09月13日 16:10:58
3楼
上下多个防烟分区原则上要看你的系统设置,如果考虑的是一个系统担负两个防烟分区,则按最大面积防烟分区*120确定

鉴于你的风量,我想你是分设风机的系统,考虑风量之和