冷却塔工作原理介绍
sk5771623
sk5771623 Lv.3
2013年08月07日 11:18:38
只看楼主

1.循环水出入水管支配管,向下为佳,避免图高支配管,且不能有高于下方  水槽支配管,如附图下。  2. 配管之大小应照塔底之接管尺寸装接。否则过小影响效果,过大则浪费材  料。  3. 循环水泵应低装于正常操作中,下部水槽水位以下,如附图下。  4. 冷却塔两台以上并用,而只使用一台水泵时,水槽须另配装一连通管,使  两并用之冷却塔之水位同高,如附图下。  5. 4英吋(10公分)以上之循环水出入口接管处宜用防振软管(高压橡胶管

1.循环水出入水管支配管,向下为佳,避免图高支配管,且不能有高于下方

  水槽支配管,如附图下。

  2. 配管之大小应照塔底之接管尺寸装接。否则过小影响效果,过大则浪费材

  料。

  3. 循环水泵应低装于正常操作中,下部水槽水位以下,如附图下。

  4. 冷却塔两台以上并用,而只使用一台水泵时,水槽须另配装一连通管,使

  两并用之冷却塔之水位同高,如附图下。

  5. 4英吋(10公分)以上之循环水出入口接管处宜用防振软管(高压橡胶管

  等),以防止塔身因管路之震动所引起之震动,又可避免因配管不正而使水槽破裂之损失

  B.特殊配管要领

  

  冷却塔配管依其位置高低,分成下列几种方式:

  1.冷却塔位置高于热交换器(或凝缩器)一常用配管方式。

  注意事项

  a.冷却塔之出水管位置必须高于循环水吸口处。 b.冷却塔之入口水管处必须加一控制阀用以调整流量。

  c.为了防止循环水 停止时产生逆流现象,必须加一逆阻阀。

  2.冷却塔与主机同一高度,但水槽水位高于热交换器。

  注意事项

  a.参照第一种状况施工。

  b.循环水 开始启动,因管道上未满水,故需先补给水量尤其横向配 管过长:为了防止水盘缺水,应随时观察水盘内之水量以便操作水。

  3.冷却塔位置低于热交换器(或凝缩器)一 一须加设一补给水槽。

  注意事项

  a.冷却塔之水管处须装一控制阀用以调整水量。

  b.由于循环水泵停止时,管道之水会流入冷却塔水槽产生溢流现象,故循环水泵再起动时必须重新补给水量。补给水槽容量必须大于所需亦出水量。 c.为减少补给水之消耗,因此在循环水泵出口处必须加一逆阻阀。 4.冷却塔用于高温条件─温度超过46℃

  4-1 使用2台循环水泵,另一混合水池

  注意事项

  a.冷却塔配管参照标准方式施工。

  b.P1和P2两者之间回流量必须适当调整。

  4-2 使用1台循环水泵,无混合水池

  5.为应付将来增设需要,选用较大型之冷却塔。

  注意事项

  a.须加装一回流管道以控制流量。

  b.循环水泵须以最大流量选定之。 6.冷却塔温度差大,循环水量小时。

  C.他其事项

  1. 按装完毕时应检查有无工具或其它不要物置放塔内或排风机口。 2. 注意配管或水槽有无漏水。

  3. 供水水源低于冷却塔时或水压不够供水时须另装1台水?或另装一较高

  之补给水槽以供补填用水。

  4. 屋顶或空气畅流的地方,最适于装放冷却塔。 5. 避免装于媒烟及灰尘多的地方。

  6. 不适于装放在有腐蚀性气体发生的地方,如烟囱旁边、温泉地区。 7. 锅炉室、厨房等较热的地方应远离之。

  水质限定值(日本冷冻空调工业会规准) 项目 补给水

  循环水

  PH 25℃)

  6~ 8

  6 ~ 8

  导电率(μV/ cm) 200以下 500以下 全硬度(CaCO3)ppm 50以下 200以下 M碱度(CaCO3)ppm 50以下 100以下 氯离子(C1¯)ppm 50以下 200以下 硫酸离子(SO4¯ ¯)ppm

  50以下 200以下 硅酸(SiO2)ppm 30以下 50以下 铁(Fe)ppm

  0.3以下

  1.0以下