关于体积配箍率中箍筋是否扣除重叠部分体积
lincoln66
lincoln66 Lv.3
2013年08月06日 18:44:42
只看楼主

1、 砼规GB50010-2010,第178页式11.4.17中关于体积配箍率的说明“...应扣除...”2、抗规GB50011-2010,第354页条文说明里“...有待进一步研究...”3、高规JGJ3-2010,第69页6.4.7-4款“...可不扣除...”,后来又出了勘误需扣除综合保守考虑,需扣除重叠部分4、但根据广东省最新的高规DBG15-92-2013(2013.8.1实施)第76页6.4.7-4款,“...可不扣除...”,现在就比较迷茫了

1、 砼 规GB50010-2010,第178页式11.4.17中关于体积配箍率的说明“...应扣除...”
2、 抗规 GB50011-2010, 第354页条文说明里“...有待进一步研究...”
3、高规JGJ3-2010, 第69页6.4.7-4款“...可不扣除...”,后来又出了勘误需扣除
综合保守考虑,需扣除重叠部分
4、但根据广东省最新的高规DBG15-92-2013(2013.8.1实施)第76页6.4.7-4款,“...可不扣除...”,现在就比较迷茫了
免费打赏
hyp1962
2013年08月06日 21:47:44
2楼
在规范没有统一、明确的规定时,是否扣除重叠部分由设计者自己掌握,建议按不扣除重叠部分执行。
回复
cardina
2013年08月07日 10:52:14
3楼
按国标做,国标的权威大于行标和地标
回复