【求助】关于无电缆沟的配电间,低压配电柜(下进下出线方式)的基础高度问题
fandc1985
fandc1985 Lv.2
2013年08月06日 18:24:47
只看楼主

这里一个配电间(在二层,没有设计电缆沟,一层是干其他用的,不能走电就不要想了),5个低压配电柜现在是安装再10#的基础槽钢上。进线电缆是双根3*185带凯的。 由于目前的基础高度太低,进线电缆(下进线,下进线的母排大约离进线柜底部有40多公分)弯曲度太小,没法接到进线柜里。所以想把配电柜的基础整体抬高。想问各位大仙:1.抬高多少合适?(抬高太多我怕影响操作和检修)2.有没有相应规范? GB 50171-201里没有明确说明

1.抬高多少合适?(抬高太多我怕影响操作和检修)
2.有没有相应规范? GB 50171-201里没有明确说明
3.垫高的部分用什么结构?
4.抬高后配电柜会不会倒掉?

工期比较紧,没有时间考虑换成上进下出配电柜或其他。
免费打赏
黑铁匠
2013年08月08日 16:05:59
22楼
这是一个好贴,学习了
回复
boeing_s
2013年08月08日 16:39:38
23楼
j00770615 发表于 2013-8-8 16:04 版主,你是考虑的电缆拐90°弯的情况,如果大于90°,比如135°,是否就没有那么高了,电缆进柜子的时候必 …配电柜如果是斜着放的,可以考虑135度进线角度,但显然那是不可能的。。。配电柜就800-1000宽,斜着走线,要么从隔壁柜子走过去,那就乱套了
回复
fandc1985
2013年08月09日 12:45:02
24楼
哎,前期审图是关键啊。没考虑全面现在就出来这么多事情。
总结各位朋友的方法就下列几种:
1.抬高基础高度
2.进线柜上测开孔进电缆,拆不必要的东西增加接线高度。
3.电缆槽盒从一层顶部走,穿地进入进线柜。
4.增加电缆转接柜。

考虑负载的出线(有200kW的电机,95的带凯电缆出线),觉得1还是最好。但考虑交工时间和成本,还是从2和3里面选吧。
谢谢各位!
回复