关于0.2Q调整,一般的说法是,在框剪结构中用到因为在框剪结构,剪力墙的刚度很大,在抗震设计中会吸收绝大部分的水平地震作用,这样剪力墙出现的裂缝,结构就会很不安全,故采用0.2Q调整,让框架柱至少承担20%的水平地震力,此调整只对框架柱的剪力、弯矩进行调整,柱轴力不变。实际操作中我们只对框支剪力墙结构,转换层以下的楼层进行0.2Q调整。不知大家对这个参数的调整是如何理解与运用,可以讨论一下。
关于0.2Q调整,一般的说法是,在框剪结构中用到
因为在框剪结构,剪力墙的刚度很大,在抗震设计中会吸收绝大部分的水平地震作用,
这样剪力墙出现的裂缝,结构就会很不安全,故采用0.2Q调整,让框架柱至少承担20%的水平地震力,
此调整只对框架柱的剪力、弯矩进行调整,柱轴力不变。
实际操作中我们只对框支剪力墙结构,转换层以下的楼层进行0.2Q调整。
不知大家对这个参数的调整是如何理解与运用,可以讨论一下。
13楼
大家好,我最近第一次做了个28层的框剪,发现如果28层作为一层调整,上部配筋很大。我认为中间的配筋应该大一些,上部小一些,可结果是都差不多,不知道这样合理不合理。不知道大家是怎么做的?
回复
14楼
遇到双塔 框剪
计算结果调整信息中,2塔楼裙房以上竟然柱剪力为0? 奇了怪了 望高手帮忙
回复
15楼
谢谢分享~~~
回复
16楼
也是碰到了这个问题,进来学习一下
回复
17楼
也是碰到了这个问题,进来学习一下
回复
18楼
好贴,进来学学~
回复
19楼
原来这么个小参数还有这么大的学问啊
回复
20楼
等待结果,顶一下
回复
21楼
新手学习中,等待高手解答。
回复
22楼
框-剪结构,框架总剪力按0.2V0和1.5Vf,max二者的较小值采用。如果柱子数量极少,就要按照1.5Vf,max调整。 0.2Q0调整只针对框剪结构中的框架梁、柱的弯矩和剪力,不调整轴力。《抗规》6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框-剪结构,任一层框架部分承担的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。框架剪力的调整必须满足规范规定的楼层“最小地震剪力系数(剪重比)”的前提下进行。
回复