0.2Q调整你是如何用的?
zhoufanword1
2007年09月13日 13:03:48
来自于PKPM
只看楼主

关于0.2Q调整,一般的说法是,在框剪结构中用到因为在框剪结构,剪力墙的刚度很大,在抗震设计中会吸收绝大部分的水平地震作用,这样剪力墙出现的裂缝,结构就会很不安全,故采用0.2Q调整,让框架柱至少承担20%的水平地震力,此调整只对框架柱的剪力、弯矩进行调整,柱轴力不变。实际操作中我们只对框支剪力墙结构,转换层以下的楼层进行0.2Q调整。不知大家对这个参数的调整是如何理解与运用,可以讨论一下。

关于0.2Q调整,一般的说法是,在框剪结构中用到
因为在框剪结构,剪力墙的刚度很大,在抗震设计中会吸收绝大部分的水平地震作用,
这样剪力墙出现的裂缝,结构就会很不安全,故采用0.2Q调整,让框架柱至少承担20%的水平地震力,
此调整只对框架柱的剪力、弯矩进行调整,柱轴力不变。

实际操作中我们只对框支剪力墙结构,转换层以下的楼层进行0.2Q调整。

不知大家对这个参数的调整是如何理解与运用,可以讨论一下。
免费打赏
zhoufanword1
2007年09月14日 12:57:52
2楼
不知大家对这个参数的调整是如何理解与运用,可以讨论一下
回复
zhoufanword1
2007年09月14日 12:59:51
3楼
为了避免这个话题沉底,无人问津,自己先顶一下
不知大家对这个参数的调整是如何理解与运用,可以讨论一下
回复
格林塔
2007年09月14日 15:46:33
4楼
建议你看一下《PKPM新天地》6期中的“0.2Q的系数调整和应用”一文
回复
bzh2005
2007年09月20日 17:13:07
5楼
框支剪力墙结构框支层以下的柱是必须0.2Q0调整的,如果上面还有框架柱的话也应该根据柱的数量多少来按对柱进行0.2Q0调整.特别对有内收处时0.2Q0设置更应该注意.
回复
hnzp2001
2008年02月22日 22:13:34
6楼
高规中对柱子超过10根的高位转换要求满足30%,我现在做的怎么调整都不过,那个调整系数已经很大了都5了,试问下怎么调整阿,有高手赐教
回复
wengmeihong
2008年04月30日 21:46:11
8楼
等待结果
回复
chenpu_316
2009年07月01日 17:48:39
9楼
等待结果,估计沉了!
回复
baja
2009年08月24日 02:42:24
10楼
0.2Q0调整:新规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框一剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
回复
zsonic1
2010年03月05日 14:55:36
11楼
顶一下!是个不错的话题
回复
cxjr
2010年03月06日 13:34:07
12楼
我觉得这个0.2Q0的调整可以自己手工干预,因为柱子从下至上变截面,没道理说每一层都要不应小于结构底部总地震剪力的20%。7度以下还OK,到了8度设防,这个调整系数可就是相当大了。算出来的配筋吓死人。