如图,无火花型直流电机在爆炸2区对应的栏位是空白,而表格说明第3条又说无火花型电动机在某些区域慎用。那么对于表格中的空白该如何理解?一定条件下慎用?还是不适用?另外大家在设计中对于无火花型直流电机在爆炸区域中是如何处理的(24V),能否提供一些经验,谢谢。
如图,无火花型直流电机在爆炸2区对应的栏位是空白,而表格说明第3条又说无火花型电动机在某些区域慎用。
那么对于表格中的空白该如何理解?一定条件下慎用?还是不适用?
另外大家在设计中对于无火花型直流电机在爆炸区域中是如何处理的(24V),能否提供一些经验,谢谢。
![QQ截图20130806154826.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
:'(求大神解惑
回复
3楼
本帖最后由 rk5707 于 2013-8-6 21:26 编辑
“表格说明第3条又说无火花型电动机在某些区域慎用。”
这种电机的使用一定要清楚现场的情况,一般用于危险气体二区比较淡的地方,比如,露天的,半露天的,室内通风比价好的环境以及危险气体比空气轻的环境中。但是我们选电机的专业人员一般都比较注重电机的性能,往往忽略了环境,规范说应
慎用,其实是规定的保守了,也很笼统。我们设计人员一般就高不就低,很多都选用隔爆型电机,浪费很大。。新规范就要出来了,希望能详细的说明。
空白处应该是没有此类电机。
个人理解,仅供参考。
回复
4楼
我的理解是没有此种产品,所以那一栏不能填写适用还是慎用还是不能用了。
回复