关于水幕
coolqinqin
coolqinqin Lv.2
2007年09月13日 12:53:47
只看楼主

由于车间生产需要在防火墙上开设孔洞,所以要设水幕系统,水幕是两边都要设置吗?

由于车间生产需要在防火墙上开设孔洞,所以要设水幕系统,水幕是两边都要设置吗?
免费打赏
ynhyh
2007年09月13日 15:23:14
2楼
属于防火分隔水幕,洞口两边都设置,双排布置,也可3排布置,具体参看国标04S206-35
回复
coolqinqin
2007年09月13日 16:21:50
3楼
谢谢楼上的
回复
zyf888
2009年07月09日 15:52:54
4楼
防火分隔水幕如何分区,一个雨淋阀可以控制一个防火分区吗?我最近有个设计需要设计很多个水幕,不知道如何控制?请指导,谢谢!