求助零线是怎么从地下引上来的?
csg666
csg666 Lv.5
2013年08月06日 14:58:24
只看楼主

变压器那里的地线是怎么做的。求各位大神指点一二。。万分感谢。。。

变压器那里的地线是怎么做的。求各位大神指点一二。。万分感谢。。。
免费打赏
xinshiji168
2013年08月12日 08:43:57
13楼
lingxuct 发表于 2013-8-7 15:59 简单说一句吧:N排连同相线母排一起进低压柜,变压器室分别从接地装置引二条PE扁钢到变压器下,一条工作接 …“简单说一句吧:N排连同相线母排一起进低压柜,变压器室分别从接地装置引二条PE扁钢到变压器下,一条工作接地的与变压器上N套管连接,另一条分支方式引到变压器外壳,并直接通到低压柜下进柜子(顺柜子排列方向),另外从室外接地装置向低压柜(垂直柜子排列方向)引到柜子PE排上多条(每段母线不少于二处)。”请问另一条分支直通到低压柜下,进柜子,“进柜子”这个是具体什么意思呢?这个扁钢直接和低配柜的PE排连接不行吗?非得从接地网再重新引扁钢到柜子的PE排吗?
回复
lingxuct
2013年08月12日 10:42:08
14楼
是的,为了确保柜子内PE排与接地装置可靠连接,一般从接地装置引来的镀锌扁钢不少于二根,且是不同方向的接地装置引来。
回复
老盖
2013年08月12日 11:49:54
15楼
路过学习了
回复
csg666
2013年08月12日 15:01:11
16楼
老盖 发表于 2013-8-12 11:49 路过学习了你和我乳名重名。
回复
yanwu5415
2013年08月12日 16:48:57
17楼
dopic 发表于 2013-8-6 15:24 如果不急,晚些时候给你上些照片。说好的照片呢
回复
z13755443660
2013年08月12日 20:33:06
18楼
讲的很细致 学习了
回复
老盖
2013年08月13日 08:59:56
19楼
csg666 发表于 2013-8-12 15:01 你和我乳名重名。这个名别人叫了三十几年了,哈哈
回复
只需用点心
2013年08月13日 10:00:28
20楼
路过学习!
回复
hzhsj
2013年08月13日 10:43:30
21楼

变压器那里的地线只有一条,即变压器外壳的接地。因为变压器都是放在两条轨道上的,所以将这两条轨道与变压器室内的接地网相连即可。
从变压器中性套管引出的铜母排为PEN线,其上只能有一点接地,且这点一般应设在总配电柜内的N母排上。从这点用扁钢或铜排,取最短路径,直接与配电室内的基础接地可靠连接即可。
回复
csg666
2013年08月14日 13:35:25
22楼
yanwu5415 发表于 2013-8-12 16:48 说好的照片呢恩,,,谢谢。。。我等着。。。
回复

相关推荐