变压器那里的地线是怎么做的。求各位大神指点一二。。万分感谢。。。
变压器那里的地线是怎么做的。求各位大神指点一二。。万分感谢。。。
2楼
本帖最后由 dopic 于 2013-8-16 09:50 编辑
如果不急,晚些时候给你上些照片。
不好意思,让你久等了。刚有机会,变压器带电照的,不太详细,希望有所帮助。
回复
3楼
估计你是找不到变压器的中性点在什么地方!!!:lol:lol:lol:lol:lol
回复
4楼
dopic 发表于 2013-8-6 15:24 如果不急,晚些时候给你上些照片。非常感谢,,期待着你的照片。。
回复
5楼
rk5707 发表于 2013-8-6 16:51 估计你是找不到变压器的中性点在什么地方!!!没有仔细的观察过。嘻嘻
回复
7楼
zhulouchan 发表于 2013-8-7 09:50 是啊作图时只知道中性点,具体情况没见过。电气讨论170885456,资料分享。电气讨论,号码是QQ还是?
回复
8楼
看来是有理论,没实践,如果是刚毕业应该去基层去啊。
回复
9楼
简单说一句吧:
N排连同相线母排一起进低压柜,变压器室分别从接地装置引二条PE扁钢到变压器下,一条工作接地的与变压器上N套管连接,另一条分支方式引到变压器外壳,并直接通到低压柜下进柜子(顺柜子排列方向),另外从室外接地装置向低压柜(垂直柜子排列方向)引到柜子PE排上多条(每段母线不少于二处)。
回复
10楼
零线是怎么从地下引上来的?零线是从变压器中心点引来的。一般变压器连接组别是Dyn11,低压测是星形连接。三个绕组头分别为A、B、C三相,三个尾巴接到一起并引出为N。因为220/380系统是中性点直接接地系统,所以还要将中性点接地。称之为系统接地。还要将外壳接地为保护接地。
回复
11楼
cq420939507 发表于 2013-8-7 16:18 零线是怎么从地下引上来的?零线是从变压器中心点引来的。一般变压器连接组别是Dyn11,低压测是星形连接。三 …变压器低压侧中性点的接地叫“工作接地”,属于“系统接地”的一种。变压器低压侧中性点直接接地,中压系统有经消弧线圈接地,通过接地变压器接地等,不宜把“可以明确的”叫法说成不太明确的(范围更大的)。
回复
12楼
liuguanghua1234 发表于 2013-8-7 15:27 看来是有理论,没实践,如果是刚毕业应该去基层去啊。这个没有接触到。就是想学习学习。嘻嘻。
回复