如题,排架结构地梁能否以承台作为支座,然后以连续梁计算,这样计算出的配筋与单跨连系梁计算出的结果相差很大,所以像这样的连系梁改怎么算法,是按连续梁算,还是按单跨连系梁算?
如题,排架结构地梁能否以承台作为支座,然后以连续梁计算,这样计算出的配筋与单跨连系梁计算出的结果相差很大,
所以像这样的连系梁改怎么算法,是按连续梁算,还是按单跨连系梁算?
2楼
从力学的观点分析一下:按连续梁计算时,中间铰支座可提供向上的支反力,在理论上可限制支座的竖向位移,并在支座两边的梁中产生负弯矩。但当承台出现沉降时,支座提供的支反力会出现反向,这样相邻两跨将合成为一跨,跨度加倍,其受力条件立即恶化,与采用的力学计算模型也不再符合。所以,个人认为不应该按连续梁计算。
回复
3楼
支座沉降是设计考虑的东西,与是否连续无关
回复
4楼
支座沉降的确是设计考虑的东西,但支座沉降与结构的力学计算相关。连续梁是超静定结构,支座沉降会引起附加弯矩;单跨梁若按简支梁计算,支座沉降不会引起附加弯矩。两者受力性能是不同的。
回复
5楼
机构与计算?
回复
6楼
不以承台为支座,那以什么位支座呢?
回复
7楼
排架结构,一般是指单层厂房铰接排架结构,基础梁一般也是采用预制构件,直接支承在柱基最上面的一层台阶上。当然也就是采用单跨基础梁计算。
回复