空调系统管路问题
greehelen
greehelen Lv.2
2013年08月06日 12:47:20
来自于中央空调
只看楼主

空调系统管路中供回水主管按照业主要求在大梁以上走,要接封盘水管必须向下引下来贴梁底走,让后再抬上去,贴楼板走,最后接盘管...知道这样走影响放气 排水 怎样采取措施预防影响,求教 在u型弯的上部两侧加装排气阀,底部加泄水阀可以吗,有没有更好措施?

空调系统管路中供回水主管按照业主要求在大梁以上走,要接封盘水管必须 向下引下来贴梁底走,让后再抬上去,贴楼板走,最后接盘管...知道这样走影响放气 排水 怎样采取措施预防影响,求教 在u型弯的上部两侧加装排气阀,底部加泄水阀可以吗,有没有更好措施?
you771020
2013年08月06日 18:04:23
2楼
那你这样装排气及放水阀那的多少啊!每台都接吗
回复
you771020
2013年08月06日 18:05:45
3楼
如果梁小可以在梁上开50的孔穿管道的,那的根据现场定了
回复
zhang975229
2013年08月08日 14:38:32
4楼
在每一层最高点加装排气阀就行了。
回复
wsn123456789
2013年08月08日 22:31:09
5楼
那你这样装排气及放水阀那的多少啊!每台都接吗
回复
daixun110
2013年08月08日 23:52:54
6楼
xiawg 发表于 2013-8-6 18:05 如果梁小可以在梁上开50的孔穿管道的,那的根据现场定了如果梁小可以在梁上开50的孔穿管道的,那的根据现场定了,专家!首选!
回复
余古月
2013年08月09日 07:54:18
7楼
不建议梁上开孔,前期考虑到这个问题,让结构预留、确定才可以。
尽量让水管顺着梁的方向走,可以考虑走一根主管与梁交叉(沿墙边走),其余支管顺着梁的方向。
回复
you771020
2013年08月09日 08:38:42
8楼
哈哈!那是明着不让走还第一次碰到,那就不用讨论了啊!只要弯了
回复
xiangjun_1969
2013年08月10日 07:44:40
9楼
学习学习。。。。。。
回复
weili335210
2013年08月10日 16:32:05
10楼
我也碰到过,装完影响倒是不大,但是我装的梁很小。。你的世纪情况不知道
回复
zhubo927
2013年08月10日 21:33:52
11楼
我也做过类似的 登高20公分 dn20排气阀 效果还好
回复

相关推荐

APP内打开