风机盘管的诸多问题!!!!!!!!!!!
zyd11zyd
zyd11zyd Lv.3
2013年08月05日 22:01:56
来自于中央空调
只看楼主

问题:本办公室93平米,大概冷负荷11000w.长11m,宽8.4m。层高3.6m.梁高800mm 1. 风机盘管布置需要在梁空里面吗?是风机盘管不能在梁下,还是风机盘管和出风管都不能在梁下?需要如图1的布置吗? 2. 如果按图2 的布置可以能选择两个大一点的风机盘管,噪声又大了。而且送回风口的间距很大。间距不能超过多少。 3. 图3,风管在梁下,可以不? 4. 风口离墙,或外窗的距离最好是多少?



问题:本办公室93平米,大概冷负荷11000w.长11m,宽8.4m。层高3.6m.梁高800mm
1. 风机盘管布置需要在梁空里面吗?是风机盘管不能在梁下,还是风机盘管和出风管都不能在梁下?需要如图1的布置吗?
2. 如果按图2 的布置可以能选择两个大一点的风机盘管,噪声又大了。而且送回风口的间距很大。间距不能超过多少。
3. 图3,风管在梁下,可以不?
4. 风口离墙,或外窗的距离最好是多少?
5. 什么时候送回风管需要接静压箱?


QQ截图20100805122710.png


2.png


3.png

暖通初学者
2013年08月09日 16:22:22
2楼
1.风机盘管及风管是否可以放置梁下的问题,主要看你吊顶高度够不够。
2.送回间距是要看你的机器静压有多大大概按6-8Pa/m来估算
以上只供参考,有什么不对之处请批评指教。
回复
xueyongganga601
2013年08月09日 19:51:34
3楼
本帖最后由 xueyongganga601 于 2013-8-9 19:58 编辑

4 风口的布置要结合装饰结构而定。最适合的距离没有一定标准。当吊顶为集成吊顶时,出风口下送风,风口距外墙的距离应大于1.5米,防止对墙吹,影响室内的气流组织和空调效果。 5. 当吊顶内部高度较高【超过300mm】时,宜采用静压箱
回复
zyd11zyd
2013年08月10日 12:16:15
4楼
当层高3.6m,梁高700,要求吊顶高度2.6左右的时候,风机盘管的风管能走梁下吗?
回复
mtvvvv
2013年08月12日 12:01:28
5楼
当层高3.6m,梁高700,要求吊顶高度2.6左右的时候,风机盘管的风管可以走梁下!
回复
jianglp1990
2013年08月12日 15:10:31
6楼
mtvvvv 发表于 2013-8-12 12:01 当层高3.6m,梁高700,要求吊顶高度2.6左右的时候,风机盘管的风管可以走梁下!700应该是大梁,风机盘管走小梁下可以!3.6-0.7-0.25=2.65m,0.25是风机盘管高度,我们自己还要走冷凝水,再装修的主副龙骨!相当紧张!
回复
tom81000
2013年08月12日 19:59:26
7楼
走梁下,向下出风分两路。吊顶回风

回复
kingyond1122
2013年08月13日 15:30:07
8楼
HENHAODEA YOUMEIYOU A HEH
回复
cqsjwcx
2013年08月14日 23:56:04
9楼
zyd11zyd 发表于 2013-8-10 12:16 当层高3.6m,梁高700,要求吊顶高度2.6左右的时候,风机盘管的风管能走梁下吗?根本走不了你得有排水的高度差
回复
冷暖人间
2013年08月30日 09:29:17
10楼
问题太幼稚了。没干过施工吧。找甲方代表和项目监理讨论区。即使错了和你也没关系,不要乱改图纸担不起责任呀。
回复
manzaixie5235
2013年08月30日 15:20:18
11楼
楼主说的是风管过梁下 不是盘管吊梁下 风管过梁不需要考虑冷凝水管高度 即使是高度不够 在过梁的时候风管做一下变径 加大宽度 变小高度 应该是可以解决的