无论是设计、施工、还是甲方预算什么的,都是一步一步走不过来的。一句话:爷爷都是从孙子走过来的。从菜鸟到老鸟,都有一个学习的过程,当然肯定犯了不少错误,在之后的某一天回想起来,觉得自己当时多么的二B。既然谁都有狗血的岁月,为啥不来吐槽一下呢,大家都乐乐,引以为戒。我先说吧,说说自己干的,自己遇到的。
再说一个,地源热泵大家都知道吧,打井下管的东东
设计深度120m,但是勘察时没打测试井,过了80米就是花岗岩,钻头极难穿越。
施工队夜间施工时只打80m,然后把PE管剪短,晚上运出工地。
虽然后来发现,但是造成了严重的后果。运行时换热负荷不够,主机低温报警,卖了好多吨乙二醇充进去以免地埋管结冰
回复
33楼
太牛了,羡慕中啊!!
回复
34楼
{:2_75:}
回复
35楼
各种各样的问题,不碰到根本不知道啊,呵呵,学习中。。
回复
36楼
:lol楼主真风趣
回复
37楼
有意思。。。。
回复
38楼
楼主继续,好贴!
回复
39楼
ghost9527 发表于 2013-8-8 13:28 再说一个,地源热泵大家都知道吧,打井下管的东东设计深度120m,但是勘察时没打测试井,过了80米就是花岗 …。。。。。
回复
40楼
好贴,学习了
回复
41楼
额,这些问题以后避免啊
回复