无论是设计、施工、还是甲方预算什么的,都是一步一步走不过来的。一句话:爷爷都是从孙子走过来的。从菜鸟到老鸟,都有一个学习的过程,当然肯定犯了不少错误,在之后的某一天回想起来,觉得自己当时多么的二B。既然谁都有狗血的岁月,为啥不来吐槽一下呢,大家都乐乐,引以为戒。我先说吧,说说自己干的,自己遇到的。
ghost9527 发表于 2013-8-5 19:34 某年某月干一个政府项目,男女卫生间的排风管通过外挂幕墙的百叶排出去。可惜专业设计未和幕墙专业沟通好, …给女人留了一扇窗 男人也得爬出去
回复
43楼
受教 别把设计当神
回复
44楼
操。。。这个其实是很严重的事情,不是技术层面的事情。更深层
回复
45楼
以前做地铁机电施工的时候,两个电动防烟防火阀需要分别在走廊两侧的两个房间,可是原来的人员将风管做的长了,墙上的洞口附近有很多管线,防火阀装不上去了,没办法,只好在走廊上空两侧的墙上各装了一个,我到现在还记得那两个防火阀间距只有1米不到的样子,在走廊一抬头,就能看到这两个阀,后来其他专业的管线将其挡住了,上吊顶之后就更看不到了......
回复
46楼
我有个同事,车间设备改造,旧换新,老基础3米(长)X2米(宽)X2100米(深),新基础2.5X2X1.5,同事看都没看,设计说明:老基础拆除,新做基础。
施工队居然就这么做了。
主管领导勃然大怒,拍桌子骂人了。
回复
47楼
xiawg 发表于 2013-8-7 11:33 哈哈!你碰到的还是小哦!我们做到一个五星酒店还多呢,最后还是用吊篮从底部安装风管一段一段提升上来。层高低了,可以那样。20层以上那就蛋疼了
回复
48楼
其实做设计师不仅是做自己的系统,好要考虑安装的人如何替你实现梦想:lol
回复
49楼
设计的时候没有考虑到是否能够施工
回复
50楼
yuwaikuanglong 发表于 2013-8-9 10:18 我有个同事,车间设备改造,旧换新,老基础3米(长)X2米(宽)X2100米(深),新基础2.5X2X1.5,同事看都没 …真傻!目前的施工工艺有不落后。直接外面叫切割的师傅到现场把基础给多的切了就是,这年头什么都可以干。
回复
51楼
楼主继续,好贴
回复