室内照明电缆是选择BV的还是BVV的?
cococool
cococool Lv.4
2013年08月05日 11:11:32
只看楼主

室内照明电缆是选择BV的还是BVV的? BVV-0.6/1kV 3*2.5 还是BV 3X2.5的?

室内照明电缆是选择BV的还是BVV的?


BVV-0.6/1kV
3*2.5

还是BV 3X2.5的?
yyy023yyy
2013年08月05日 11:53:33
2楼
来看看。。。。。。。。。
回复
guofucheng1988
2013年08月05日 13:05:23
3楼
貌似是BVV 独股硬线! 室内灯线不能用护套线
回复
云飘飘
2013年08月05日 13:10:35
4楼
应该采用BV的。
回复
开心老爸
2013年08月06日 09:48:09
6楼
BVV是护套线,以前明装电线时用这个,但现在规范里不允许这么敷设了,因此应该用BV线穿管
回复
calmsea2007
2013年08月06日 10:24:50
7楼
BV就够了,如果走灯槽应该用BVV
回复
mny_maker
2013年08月06日 10:39:55
8楼
应该用BV线穿管
回复
dopic
2013年08月06日 13:12:45
9楼
搞清楚是电线还是电缆?
回复
daming123456789
2013年08月06日 13:18:35
10楼
按规范BV穿管吧
回复
小小菜
2013年08月06日 14:46:42
11楼
用电缆?现在都是用BV吧。
回复
dalijiang
2013年08月06日 14:57:17
12楼
都用的BV线
回复