GL-15过流继电器整定值怎么计算
wangyuhua917
2013年08月05日 09:55:25
只看楼主

有谁知道GL-15过流继电器整定值怎么调呀,一个是时间,一个是动作电流,怎么计算呢

有谁知道GL-15过流继电器整定值怎么调呀,一个是时间,一个是动作电流,怎么计算呢
免费打赏
电气交流
2013年10月25日 13:36:07
13楼
手册上都有,老一点的。
但是现在很少用了,哈哈!
很简单的,你看了就会明白!
回复
wangyuhua917
2013年10月26日 09:09:42
14楼
anhuidiangong 发表于 2013-10-25 13:31 简单说一下,比如:1250 100/5 先算出速断电流值 变压器负载 1250*0.06*4/20=15A …过流的系数按1.1倍是不是有点太小了呀
回复
wangyuhua917
2013年10月26日 09:15:49
15楼
anhuidiangong 发表于 2013-10-25 13:31 简单说一下,比如:1250 100/5 先算出速断电流值 变压器负载 1250*0.06*4/20=15A …GL-15整定电流最小的是4A,十倍动作时间最小的是0.5S的。
回复