如题,砌体局部受压时,按照《砌体规范》第31页的说法,“不需要对面积小于0.3m2的砌体强度进行调整”。我的问题是,如果砂浆强度 < ont> <>
如题,砌体局部受压时,按照《砌体规范》第31页的说法,“不需要对面积小于0.3m2的砌体强度进行调整”。
我的问题是,如果砂浆强度
2楼
答:仍然需要进行强度折减,只是对于面积折减部分不要考虑。
回复
3楼
因为根据砌体局部抗压强度提高系数可知,已经考虑了Ao和Al 的关系了
回复
4楼
根据《砌体结构设计规范》3.2.3条规定,凡是符合要求的都要对其砌体强度设计值调整;
根据《砌体结构设计规范》5.1.1条,在计算无筋砌体受压承载力时,砌体的抗压强度设计值一项已经考虑了调整系数。
所以在5.2.1条中的局部受压计算时,除了文中给出的不予考虑的范围外,其它条款应该考虑在内从而进行调整。
回复
5楼
好好学习!
回复
6楼
costructure 发表于 2013-8-4 23:37 根据《砌体结构设计规范》3.2.3条规定,凡是符合要求的都要对其砌体强度设计值调整;根据《砌体结构设计规 …是根据局压的面积来调节吗?就比如说砌体的面积0.4m2 而局压面积0.1m2 f怎么调节呀?
回复
7楼
根据5.2.1条规定,局部受压面积小于0.3不用调整
回复
8楼
zhenghongzlm 发表于 2013-8-5 12:49 是根据局压的面积来调节吗?就比如说砌体的面积0.4m2 而局压面积0.1m2 f怎么调节呀?对局部受压情况,不需要对面积部分进行折减,这题如果不是小于M5的水泥砂浆,就不需要进行折减,直接取f。