5p空调应选择什么型号空开
fuyunbanyue
2013年08月04日 16:28:26
只看楼主

5P空调用空开选择什么型号空开

5P空调用空开选择什么型号空开
免费打赏
nuoyan3703
2013年08月15日 14:57:12
23楼
cq420939507 发表于 2013-8-7 18:23 写掉了I=3675/380/1.732/0.85/0.89=7.4A.错了吗?怎么选那么大的开关?请教为啥除以0.85及0.89呢
回复
聂阳
2013年08月16日 11:18:56
25楼
D型25A就行了
回复
聂阳
2013年08月16日 11:19:57
26楼
D型25A就行了 3P
回复
聂阳
2013年08月16日 11:21:19
27楼
D型25A就行了 3P
回复
聂阳
2013年08月16日 11:23:10
28楼
D型25A就行了 3P
回复
wboy8759
2013年08月16日 15:39:27
29楼
5P空调换算成电功率约为5*2.5kW=12.5kW。
5P及以上的空调一般是用380V三相电源供电,计算电流约为19A。
开关额定电流应选≥19/0.7=27A,所以至少要选额定电流为30A的空开。
回复
八0后的幸福
2013年08月16日 18:50:13
30楼
各抒已见呀!学习学习…
回复
cq420939507
2013年08月21日 18:52:12
31楼
nuoyan3703 发表于 2013-8-15 14:57 请教为啥除以0.85及0.89呢0.85功率因数,0.89效率