13楼
1.5P 16A 3P 20A 5P 25A ,我是这样选的
回复
14楼
哪位大神给个详细的计算公式,我这样算是不是对的?I=3675/380/0.85/0.89=12.78A .这样对吗?是不是可以选16A的?
回复
15楼
cq420939507 发表于 2013-8-7 18:21 哪位大神给个详细的计算公式,我这样算是不是对的?I=3675/380/0.85/0.89=12.78A .这样对吗?是不是可以选1 …写掉了I=3675/380/1.732/0.85/0.89=7.4A.错了吗?怎么选那么大的开关?
回复
16楼
1P≈0.735KW,5P≈3.7KW.选单相空调Ijs=21A,可选25A的断路器。如果是三相空调Ijs=7.3A,可选10A 或16A的断路器。供参考。
回复
17楼
应该用电机保护型的吧
回复
18楼
路过,学习中
回复
19楼
20A 3P 足够了,D型曲线
回复
20楼
1、空调用久了,损耗会增加,电流会增大
2、空调的启动电流比较大,大概是额定电流的5~7倍,
所以会选稍大点的断路器
回复