配电箱总闸去掉盖子为什么能打上开关了今天总闸盖子一直打不上去,复合开关也不行,也按了漏电保护器也不行,最后把盖子去掉了(黑色椭圆形标注),为什么就能打上去了(见图)求解答,总闸到底什么结构?
配电箱总闸去掉盖子为什么能打上开关了
今天总闸盖子一直打不上去,复合开关也不行,也按了漏电保护器也不行,最后把盖子去掉了(黑色椭圆形标注),为什么就能打上去了(见图)
求解答,总闸到底什么结构?
2楼
你按了漏电复位了没有?
回复
3楼
甘奇怪。。。。系吾系开关组装时装得吾好啊
回复
4楼
cq420939507 发表于 2013-8-3 04:54 你按了漏电复位了没有?按了~~~~没用,最后把盖子去掉了 开关可以打开
回复
5楼
skysai 发表于 2013-8-3 09:58 甘奇怪。。。。系吾系开关组装时装得吾好啊很奇怪的开关~~
回复
6楼
学习了 ,下载拿走,谢谢
回复
7楼
czqqwert123 发表于 2013-8-3 11:17 按了~~~~没用,最后把盖子去掉了 开关可以打开:L,我说的是你按了复位按钮后,然后将那个开关复位了没有。就是要将那个把手向下打到底,,就到有声响后,再去合,看合的上不?按了那个试验按钮,断路器处于脱扣状态,一般要先向下用力扳,扳倒位置后再合,直接合是可定合不起的。
回复
8楼
cq420939507 发表于 2013-8-3 16:13 ,我说的是你按了复位按钮后,然后将那个开关复位了没有。就是要将那个把手向下打到底,,就到有声响后, …打下去了,再复合上去,还是不行,把盖子去掉就奇迹般的打上去了
回复
9楼
开关品牌不好吧,行程不够
回复
10楼
lgjlgj139139 发表于 2013-8-3 22:40 开关品牌不好吧,行程不够行程?~~~~~~~~~~~~
回复
12楼
施耐德的也会出问题啊?现在就是你把盖子盖上去之后看看 开关会不会跳。 如果有 可能就是开关内部啊 弹簧之类的问题。保修去
回复