商场里的小商铺是采用干线配电合适还是放射式配电合适?
amoon850827
2013年08月02日 16:31:27
只看楼主

本帖最后由 amoon850827 于 2013-8-9 14:26 编辑 求助,一层5000平米商业,里面全是小商铺,有5个平方的,10个平方的,30个平方的,都是用隔断分开,一层分为3个防火分区,每个分区都设电井,现在甲方要求用户末端独立计量,也就是电表直接到各个商铺挂墙明装。现在问题来了,一个1000平米的防火区域里大概有30~60个面积不等的小商铺,现在用干线配电合适还是用放射式配电合适(都是走桥架敷设)

本帖最后由 amoon850827 于 2013-8-9 14:26 编辑

求助,
一层5000平米商业,里面全是小商铺,有5个平方的,10个平方的,30个平方的,都是用隔断分开,一层分为3个防火分区,每个分区都设电井,现在甲方要求用户末端独立计量,也就是电表直接到各个商铺挂墙明装。
现在问题来了,一个1000平米的防火区域里大概有30~60个面积不等的小商铺,现在用干线配电合适还是用放射式配电合适(都是走桥架敷设)
如果采用干线配电的话,根据低规,6.3.2这条,T接的分接处到商铺表箱的距离不能超过3米(T接后穿管CC/WC敷设至小商铺电表箱),否则要做短路保护措施。有的距离确实没超过3米,有的就超过了,请问怎么破?
放射式配电的话是没这个问题,但是管线有点多了.

小商铺是隔断隔开的,随时会整合的,所以没搞集中式计量,另外抄表是物业抄表,不是供电局抄表,都是出租户,当然,电表到户这也是甲方的意见,现在就是搞2个方案,一个方案是放射式+链式,就近的2,3个商铺之间用链式配电,另外一个方案是干式配电,就是采用三芯单相电缆作为干线,T接出BV线穿管暗敷至各电表箱(保证分接处到电表箱里的开关距离不超过3米)
免费打赏
amoon850827
2013年08月02日 17:14:35
2楼
顶顶上去啊 啊啊
回复
mp396241348
2013年08月03日 20:41:07
3楼
小商铺4平方线够用了吧,每间4平方,算下总的,还有就是同时使用率,想到的也就这些了
回复
云飘飘
2013年08月04日 07:13:51
4楼
大概每平米100W就可以了。
回复
amoon850827
2013年08月05日 09:07:31
5楼
小商铺的进线用4平方,16A的总开关?
回复
caileitc19
2013年08月05日 17:21:33
8楼
跟你的想法差不多
回复
amoon850827
2013年08月05日 17:23:35
9楼
有做过类似项目的大侠给个答复啊
回复
amoon850827
2013年08月05日 19:57:35
10楼
顶顶顶顶顶顶
回复
amoon850827
2013年08月07日 11:30:30
11楼
遇到问题了,从干线的分接处到电表箱有一段距离,有的超过了3米,按照低规,这段距离不超过3米,可以不设短路保护,如果超过3米,就要设置短路保护。。。现在,怎么做?大侠们。、
回复
amoon850827
2013年08月07日 18:15:36
12楼
求救啊。。。
回复
amoon850827
2013年08月07日 20:29:43
13楼
顶顶顶。。。。。。。
回复