首层柱底拆模时发现物料和砂浆分离怎么办
凯特你好
2013年08月02日 13:53:37
只看楼主

9层框架,C45泵送砼,1000*1000方柱,估计施工时候浇捣太快,没有分层浇,震动棒在柱底振捣不够,现在拆模发现,柱底的物料和砂浆严重分离,一凿就破。 如下图,该如何处理呢?凿除面层,用高标号混凝土填满,在养护?担心柱心混凝土如果也浇捣不够的话,强度仍旧不够啊,,怕怕,,又是首层有点怕,不知道该如何处理了,高手指点下吧?

9层框架,C45泵送砼,1000*1000方柱,估计施工时候浇捣太快,没有分层浇,震动棒在柱底振捣不够,现在拆模发现,柱底的物料和砂浆严重分离,一凿就破。

如下图,该如何处理呢?凿除面层,用高标号混凝土填满,在养护?担心柱心混凝土如果也浇捣不够的话,强度仍旧不够啊,,怕怕,,又是首层有点怕,不知道该如何处理了,高手指点下吧?

1.jpg

1.jpg

免费打赏
wangningx
2013年08月07日 15:07:22
62楼
谢谢楼主分享
回复
ggmmmmm
2013年08月07日 15:49:31
63楼
哎、这这、没话可说
回复
美国
2013年08月07日 16:43:05
64楼
huxiabai 发表于 2013-8-7 09:48 这个样子很正常,我干的活比这严重多了,看样子这只是施工前砼太干了,没用砂浆湿润,加上振捣不到位,建议 …求经验分享。。。。:handshake
回复
xjgdtz
2013年08月07日 17:44:34
65楼
应该是属于漏振,建设、监理、设计、施工单位共同看一下,由设计单位出修补方案,应该有办法处理
回复
dyq1937162
2013年08月07日 20:42:42
66楼
zsdgxu 发表于 2013-8-5 11:08 总是可以解决的,看起来根部砼全部松散,可能断层了,建议周边梁板回顶,再凿掉所有松散的混泥土,冲洗干净 …觉得说的很有道理,也很有操作性
回复
wyhhxsj
2013年08月07日 22:04:54
67楼
内部情况也不知道怎么样 和监测 监理 甲方沟通整理个好的方案
回复
mjs_2012
2013年08月07日 23:15:30
68楼
敲到狗洞部位,浇膨胀混凝土
回复
没那么简单
2013年08月08日 08:31:26
69楼
重做,不然验收绝对难通过