一个伟大的技术问题
pinang
pinang Lv.2
2007年09月13日 08:55:18
只看楼主

我厂有一配电室进线所带负荷有 一鼓风机 一PT 同时还有TRT(利用高炉余压发电)当外部发生短路故障时 我厂进线因TRT反送电引起进线跳闸问如何防止这种现象发生也就是说 当外部发生短路故障时如何能让我厂进线不跳闸

我厂有一配电室

进线所带负荷有 一鼓风机 一PT 同时还有TRT(利用高炉余压发电)

当外部发生短路故障时 我厂进线因TRT反送电引起进线跳闸

问如何防止这种现象发生

也就是说 当外部发生短路故障时如何能让我厂进线不跳闸
免费打赏
1234lei
2008年01月29日 21:13:47
12楼
并网后大系统是有综合保护的,出现问题后有保护装置,作为下一级,这方面的问题大系统会处理
回复