我厂有一配电室进线所带负荷有 一鼓风机 一PT 同时还有TRT(利用高炉余压发电)当外部发生短路故障时 我厂进线因TRT反送电引起进线跳闸问如何防止这种现象发生也就是说 当外部发生短路故障时如何能让我厂进线不跳闸
我厂有一配电室
进线所带负荷有 一鼓风机 一PT 同时还有TRT(利用高炉余压发电)
当外部发生短路故障时 我厂进线因TRT反送电引起进线跳闸
问如何防止这种现象发生
也就是说 当外部发生短路故障时如何能让我厂进线不跳闸
2楼
同志们说说
在进线电流回路加装 二极管行不行
回复
3楼
我的帖子怎么没人回复
同志们帮帮忙
回复
4楼
确实是个非常伟大的技术问题!把进线保护退出,就不会跳闸了!!!
请问楼主:怕不怕把你的“TRT”发电机烧掉?怕不怕把你们的线路全烧掉?
你不怕,人家电力部门还怕你发的电把人家的线路烧掉呢!!!!
回复
5楼
偶知道他的想法:不跳进线开关,让外系统自动切除故障,保证他的系统不孤岛运行,省得跳闸后并网的麻烦。
但没想到,外系统短路故障也会影响你的小系统,短路故障会把你的系统拖垮,并烧毁你有关的线路和设备的!
回复
6楼
楼主学过电工学了,还知道二极管的单向导电特性。
就没想我们在用的是交流电,二极管是不能串在线路上的,否则变成半波整流了?!
交流电是不可能让其单向流动的,功率方向可以测量,但不能阻止功率单方向。
回复
7楼
两字给楼主:“天真”!
但还没学到什么是交流电。
回复
8楼
TRT有独立的继电保护
回复
9楼
我们的进线是从上级来的
上级出线本身有综保装置
回复
10楼
进线继电保护本身保护的主要是它的负荷 也就是 鼓风机 PT 合TRT
所以只要不是它的负荷有问题不需要进线跳闸
回复
11楼
我们的鼓风机的星点有独立的星点柜。
问
进线和鼓风机的星点柜 做差动保护
怎么样
回复