关于配电间长度超过7m设置两个门的问题
呆宝小小
2013年08月02日 11:07:45
只看楼主

电气施工图审查时常见问题解答!http://bbs.co188.com/thread-8704524-1-1.html看到一篇帖子关于第二条 7m设置两个门 大家可以讨论 因为这次审图 我第一次碰到审图人是这样理解7m的 求讨论图片显示是一个配电间 长6m 宽4m L型 当时我设置了一个门审图意见说应设置两个门 我回复长宽都没超7m 一个门可以然后审图打电话帮我说 人员疏散 从上端走到门其实是6m+4m=10m 超过7m 所以要设两个门

电气施工图审查时常见问题解答!
http://bbs.co188.com/thread-8704524-1-1.html

看到一篇帖子
关于第二条 7m设置两个门 大家可以讨论 因为这次审图 我第一次碰到审图人是这样理解7m的 求讨论

图片显示是一个配电间 长6m 宽4m L型 当时我设置了一个门

审图意见说应设置两个门 我回复长宽都没超7m 一个门可以

然后审图打电话帮我说 人员疏散 从上端走到门其实是6m+4m=10m 超过7m 所以要设两个门

所以想大家讨论下 这7m指的是长宽 还是 人的实际疏散距离




1.jpg

免费打赏
machuanjun
2013年08月05日 07:52:15
12楼
根据安徽省劳动保护宣传教育中心出版的特种作业人员安全技术培训教材《电工安全技术》一书记载(P27页第2行):配电装置排列长度超过6m时,盘后应有两个通向本室或其他房间的出口,且其间距离不应超过15m。
回复
xb950528
2013年08月05日 08:02:42
13楼
不用设二个门,如果是6x4m2的房间就一个门,房间小了,反而二个门
回复
ssqqugamd
2013年08月05日 08:28:45
14楼
应该是指配电室轴线长度,6+4米也是有问题说法。
回复
yamahaya
2013年08月05日 08:37:36
15楼
其实这种规定主要还是考虑的人员疏散,从上端走6m也的确出不去,审图还是有道理的。
回复
寒塘渡鹤影
2013年08月05日 09:09:42
16楼
同意审图4+6的意见
规范中7m规定是出于人员快速疏散的考虑
回复
xiechengxiaoxu
2013年08月05日 09:12:47
17楼
谁威望高谁说的算,如果审图的是专家,你不该,是不能通过审查的 而且你也找不到规范来反驳他
回复
永无止境
2013年08月05日 09:17:12
18楼
个人认为两个是正确的。多设置一个门,何妨啊。安全第一。
回复
闲人一个
2013年08月05日 09:17:40
19楼
理解为 从配电间任何一处至疏散门处大于7m 设置两个疏散出口门!
回复
wangzheng1695
2013年08月05日 09:25:09
20楼
依次类推 长5米 宽3米 即使长方形 从上端到门也有5+3=8啊
回复
aaa8079
2013年08月05日 09:26:51
22楼
有点晕
回复

相关推荐

APP内打开