关于配电间长度超过7m设置两个门的问题
呆宝小小
2013年08月02日 11:07:45
只看楼主

电气施工图审查时常见问题解答!http://bbs.co188.com/thread-8704524-1-1.html看到一篇帖子关于第二条 7m设置两个门 大家可以讨论 因为这次审图 我第一次碰到审图人是这样理解7m的 求讨论图片显示是一个配电间 长6m 宽4m L型 当时我设置了一个门审图意见说应设置两个门 我回复长宽都没超7m 一个门可以然后审图打电话帮我说 人员疏散 从上端走到门其实是6m+4m=10m 超过7m 所以要设两个门

电气施工图审查时常见问题解答!
http://bbs.co188.com/thread-8704524-1-1.html

看到一篇帖子
关于第二条 7m设置两个门 大家可以讨论 因为这次审图 我第一次碰到审图人是这样理解7m的 求讨论

图片显示是一个配电间 长6m 宽4m L型 当时我设置了一个门

审图意见说应设置两个门 我回复长宽都没超7m 一个门可以

然后审图打电话帮我说 人员疏散 从上端走到门其实是6m+4m=10m 超过7m 所以要设两个门

所以想大家讨论下 这7m指的是长宽 还是 人的实际疏散距离




1.jpg

免费打赏
ray卢
2013年08月02日 14:26:12
2楼
这个我感觉不用设置2个吧,规范上说的是配电间长度超过7m,跟审图的说从上端到门之间的距离不是一个概念啊
回复
lingxuct
2013年08月02日 15:48:39
3楼
同意6+4=10的说法。
回复
呆宝小小
2013年08月02日 16:21:19
4楼
lingxuct 发表于 2013-8-2 15:48 同意6+4=10的说法。实际上L型这样的配电间很少见 感觉审图说的也有道理其实反映出的一个问题就是我们自己的规范不严谨!
回复
alvinssq
2013年08月02日 16:32:35
5楼
个人理解不同 归根规范不明确
回复
haishan_shi
2013年08月02日 20:55:51
6楼
1. 规范不明确;
2. 如果是审图,建议提到其它项。
3. 有条件时,设计师可以讲究点,开两个门。设计师还是有权利决定开第二个门的。
回复
cq420939507
2013年08月03日 05:02:43
7楼
我大概记得,好像是配电装置一字排开时才有这个规定吧。
回复
云飘飘
2013年08月03日 07:29:55
8楼
审图的理解正确。
回复
糖沅沅
2013年08月03日 08:41:29
9楼
建议设两个
回复
zjsggnnb33
2013年08月05日 07:00:23
10楼
从上端走到门其实是6m+4m=10m 超过7m 所以要设两个门

回复
mjq258
2013年08月05日 07:42:00
11楼
我觉得审图说的是有道理的,从配电间的一端到另一端为6米,如果说在6米处就有门的话,可以开一个门,现在是到6米处不能出去,并且还要拐到另一个方向走4米才能出去,所以就等于6+4=10米,我同意审图的意见。
回复

相关推荐

APP内打开