电气施工图审查时常见问题解答!http://bbs.co188.com/thread-8704524-1-1.html看到一篇帖子关于第二条 7m设置两个门 大家可以讨论 因为这次审图 我第一次碰到审图人是这样理解7m的 求讨论图片显示是一个配电间 长6m 宽4m L型 当时我设置了一个门审图意见说应设置两个门 我回复长宽都没超7m 一个门可以然后审图打电话帮我说 人员疏散 从上端走到门其实是6m+4m=10m 超过7m 所以要设两个门
电气施工图审查时常见问题解答!
http://bbs.co188.com/thread-8704524-1-1.html
看到一篇帖子
关于第二条 7m设置两个门 大家可以讨论 因为这次审图 我第一次碰到审图人是这样理解7m的 求讨论
图片显示是一个配电间 长6m 宽4m L型 当时我设置了一个门
审图意见说应设置两个门 我回复长宽都没超7m 一个门可以
然后审图打电话帮我说 人员疏散 从上端走到门其实是6m+4m=10m 超过7m 所以要设两个门
所以想大家讨论下 这7m指的是长宽 还是 人的实际疏散距离
23楼
赞成审图所提意见
回复
24楼
xb950528 发表于 2013-8-5 08:02 不用设二个门,如果是6x4m2的房间就一个门,房间小了,反而二个门但是那堵墙挡住了跑动的路线了。都有道理吧,╮(╯▽╰)╭
回复
25楼
果断2个,在不违反规范的前提下防范于未然。
回复
26楼
同意审图的说法
回复
27楼
感觉没必要吧…1、建筑专业有要求两个门之间的间距不超过5米,这样的话房间小了设两个门不方便。2、建筑需要的疏散最多不超过15米…10米还是符合疏散要求啊…
回复
28楼
觉得审图说的有道理,从疏散安全角度来说,开两个门不犯病
回复
29楼
学习一下。
回复
30楼
审图说的对
回复
31楼
我觉得审图说的是有道理的,从配电间的一端到另一端为6米,如果说在6米处就有门的话,可以开一个门,现在是到6米处不能出去,并且还要拐到另一个方向走4米才能出去,所以就等于6+4=10米,我同意审图的意见。
为什么超过7米 设置两个门? 为了意外逃生需要,你从一端走到另一端4+6,超过7米 当然设置两个门了
回复
32楼
同意考虑人员疏散距离
回复