柱传给基础的竖向荷载大概是4500kN,地基土的承载力特征值是130kpa(考虑动荷载作用下可提高1倍,取260kpa),面积50m*24m=1200平方1.CFG桩桩径500mm间距2m大概得400根,桩长11m2.阀板基础,板厚1.2m需要1600m³的砼这两种方案哪种比较经济合理?
柱传给基础的竖向荷载大概是4500kN,地基土的承载力特征值是130kpa(考虑动荷载作用下可提高1倍,取260kpa),面积50m*24m=1200平方
1.CFG桩桩径500mm间距2m大概得400根,桩长11m
2.阀板基础,板厚1.2m需要1600m³的砼
这两种方案哪种比较经济合理?
12楼
地基承载力不够,可按以下思路处理:独基不够,做交梁基础;交梁基础不够,做筏基;筏基不够,做桩筏基础;桩筏基础还不够,做桩箱基础;总有一款能满足要求。
回复
13楼
这个是动荷载吗?是否允许做独基,这个可以做独基的话,天然地基加独基比较合适。
如果甲方时间允许的话可以做复合地基。这个成本不只是复合地基成本和筏板基础的对比,还得考虑复合地基增加的施工时间对成本的影响。
回复
14楼
柱传来动荷载?为什么?动荷载占100%%?否则为什么承载力加倍?
回复
15楼
这个确实有办法,总有一款适合!
回复
16楼
毒基边长超过6米宜做复合地基,独基不够,做交叉梁基础;筏基浪费
回复
17楼
jszxwsw 发表于 2013-8-2 13:48 柱传来动荷载?为什么?动荷载占100%%?否则为什么承载力加倍?屋面受到外部爆炸荷载作用,所以柱传给基础的有4/7是动荷载,GB50779-2012第5.9.4条的规定,天然地基的承载力可以提高一倍,但是规范没有写复合地基的承载力是否也可以提高1倍。
回复
18楼
bianxd0415 发表于 2013-8-2 15:03 毒基边长超过6米宜做复合地基,独基不够,做交叉梁基础;筏基浪费复合地基处理后承载力也就400kpa左右,独基的底面积大于10平方才勉强算过去,这样看来成本也不低呀。交叉梁基础从没做过,不知该怎么计算?
回复
19楼
cadxzhou 发表于 2013-8-2 08:47 地基承载力不够,可按以下思路处理:独基不够,做交梁基础;交梁基础不够,做筏基;筏基不够,做桩筏基础; …这思路不错,我现在没有做复合地基,而是做筏基,还不知道审核能不能同意
回复
20楼
结构老卢 发表于 2013-8-2 08:52 这个是动荷载吗?是否允许做独基,这个可以做独基的话,天然地基加独基比较合适。如果甲方时间允许的话可 …是动荷载,爆炸冲击荷载,如果在天然地基上做独立基础那边长得4m左右,我的柱距是6m.如果不考虑时间因素,施工一根CFG桩的费用会超过1000块吗?
回复
21楼
学习。。。。
回复