刚刚毕业进了设计院,师傅说可以,然后叫我百度,我百度来百度去都是和上课教的一样根据受压区高度判断的,这个方法需要M值。但是根据师傅的说法,请问能不用M值,也不用受压区高度的方法来判断梁配筋是否超筋么?
刚刚毕业进了设计院,师傅说可以,然后叫我百度,我百度来百度去都是和上课教的一样根据受压区高度判断的,这个方法需要M值。但是根据师傅的说法,请问能不用M值,也不用受压区高度的方法来判断梁配筋是否超筋么?
12楼
关键看红不红,不红就没有超筋,红了就要调整一下,通常是加大截面,或者调整布置。
回复
13楼
一般,最好控制在经济配筋率0.5~1.5%,当然,有时候,为了满足建筑专业的净空要求,可能梁高取得偏小,配筋率会相对大一点,但是,必须小于2.5%。是否超筋,就看你想不想花时间手算复核了(一般做工程的,我想没几个愿意在这个点花时间),如果梁配筋不现红,就可以了。
回复
14楼
bbk4908 发表于 2013-8-1 09:42 一般,最好控制在经济配筋率0.5~1.5%,当然,有时候,为了满足建筑专业的净空要求,可能梁高取得偏小,配筋 …不红就不会超筋吗?
回复
15楼
花沐 发表于 2013-8-1 10:45 不红就不会超筋吗?应该说不会,除非你结构布置做的很烂,配筋很大,可能就需要注意梁配筋了。
回复
16楼
bbk4908 发表于 2013-8-1 10:52 应该说不会,除非你结构布置做的很烂,配筋很大,可能就需要注意梁配筋了。哦,谢谢,不过我刚毕业,才做设计第三周,想不管结构做的怎么样,都用手验算一遍,既打基础又对东西了然于心。。
回复
17楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复