刚刚毕业进了设计院,师傅说可以,然后叫我百度,我百度来百度去都是和上课教的一样根据受压区高度判断的,这个方法需要M值。但是根据师傅的说法,请问能不用M值,也不用受压区高度的方法来判断梁配筋是否超筋么?
刚刚毕业进了设计院,师傅说可以,然后叫我百度,我百度来百度去都是和上课教的一样根据受压区高度判断的,这个方法需要M值。但是根据师傅的说法,请问能不用M值,也不用受压区高度的方法来判断梁配筋是否超筋么?
2楼
感觉一楼的图有点显示不出的样子
回复
3楼
超筋会标红
回复
4楼
luoye66wuhen 发表于 2013-7-31 22:41 超筋会标红不标红就确定不会超筋么?
回复
5楼
花沐 发表于 2013-7-31 22:54 不标红就确定不会超筋么?过大的时候,你可以手动复核吧
回复
6楼
不放心你就手动复核,你先查梁最大配筋率,然后根据梁截面反算出最大配筋量,超过了就是超筋
回复
7楼
好好学习天天向上!谢谢分享!
回复
8楼
civiltongji 发表于 2013-8-1 00:14 不放心你就手动复核,你先查梁最大配筋率,然后根据梁截面反算出最大配筋量,超过了就是超筋那我们这儿是金华,不考虑抗震情况。。还有没有那个2.5%的规定?
回复
9楼
柱子最小配筋率是0.5%,最大是5%,梁板最小是0.20%,最大配筋率是2.5%,我认为只要PKPM计算出来的没有红色就是可以的,就不是超筋。
回复
10楼
花沐 发表于 2013-7-31 22:32 感觉一楼的图有点显示不出的样子规范有最大配筋率,自己算算看看呗
回复
11楼
不红就OK了,但0.5到1.5是经济的
回复