大家来找茬:拍的施工现场,请各位挑挑问题
costructure
2013年07月31日 21:05:32
来自于建筑施工
只看楼主

现场拍的照片,这样合适么,大家讨论下,存在哪些问题?

现场拍的照片,这样合适么,大家讨论下,存在哪些问题?

2013-07-24_10-03-34_582.jpg


2013-07-24_10-05-20_751.jpg


2013-07-25_09-02-13_745.jpg


2013-07-25_09-19-10_141.jpg


2013-07-25_09-23-21_13.jpg


2013-07-26_10-14-08_632.jpg


2013-07-26_10-14-34_654.jpg


2013-07-26_10-15-35_33.jpg


2013-07-26_10-22-12_283.jpg


2013-07-26_10-23-29_86.jpg


2013-07-26_10-23-48_831.jpg


2013-07-26_10-26-05_665.jpg


2013-07-26_10-26-51_841.jpg


2013-07-26_10-28-00_234.jpg


2013-07-26_10-28-21_53.jpg


2013-07-26_10-28-36_596.jpg


2013-07-26_10-31-41_504.jpg


2013-07-26_10-33-37_365.jpg


2013-07-26_10-34-06_871.jpg


2013-07-29_09-44-49_755.jpg


2013-07-29_09-47-23_855.jpg


2013-07-29_09-48-42_297.jpg


2013-07-29_09-54-19_324.jpg


2013-07-29_09-55-32_398.jpg


2013-07-29_09-55-38_967.jpg


2013-07-29_09-59-26_572.jpg


2013-07-29_10-01-44_406.jpg


2013-07-29_10-04-53_671.jpg


2013-07-30_09-50-23_93.jpg


2013-07-30_09-50-32_113.jpg


2013-07-30_10-04-49_588.jpg


2013-07-30_10-06-04_499.jpg


2013-07-30_10-06-09_516.jpg


2013-07-30_10-07-02_192.jpg


2013-07-30_10-08-42_436.jpg


2013-07-30_10-15-39_308.jpg


2013-07-30_10-19-05_259.jpg


2013-07-30_10-22-49_459.jpg


2013-07-30_10-23-24_431.jpg


2013-07-30_10-23-29_756.jpg


2013-07-30_10-25-31_299.jpg


2013-07-30_10-39-02_619.jpg


2013-07-30_10-39-14_804.jpg


2013-07-31_09-56-25_673.jpg


2013-07-31_09-58-32_481.jpg


2013-07-31_10-01-14_456.jpg


2013-07-31_10-02-14_306.jpg


2013-07-31_10-03-54_203.jpg


2013-07-31_10-04-06_432.jpg


2013-07-31_10-06-01_517.jpg


2013-07-31_10-06-25_596.jpg


2013-07-31_10-11-25_737.jpg


2013-07-31_10-15-07_600.jpg


2013-07-31_10-20-01_972.jpg

免费打赏
尘埃
2013年08月02日 09:39:48
2楼
第一张,现场垃圾没清理。
第二张,有各问题值得怀疑,从图上看,洞口不是很小哦,不知道图纸是不是只要要求放加强筋就可以了,个人感觉应该设计暗梁。
第三,浇筑混凝土了,模板淋水不及时
第四,有人没带安全帽
第五,浇筑混凝土时建议铺施工通道,特别是线管集中地方铺竹脚手板,防止人踩踏,破坏线管
第六,线管集中的地方,一般总说明会要求设置加强钢筋网片
第七,在靠近外架焊钢筋时候,应设挡火板,以防火星飞溅到安全网,引起火灾(图片2013-07-26_10-15-35_33)
先说这么多,等下有空再来看
回复
feiyue968
2013年08月02日 09:50:01
3楼
学习了,这么多工地的照片,好
回复
尘埃
2013年08月02日 09:58:36
4楼

卸料平台预埋件两边没有塞方木固定(图片2013-07-26_10-31-41_504)

这样的立杆能稳吗,自己看着办(2013-07-29_09-48-42_297)

楼梯应该多做三步(图片2013-07-30_10-07-02_192)

柱节点箍筋,自己看吧,不用多说(2013-07-29_09-59-26_572)

梁底筋漏绑(2013-07-29_09-55-32_398)

剪力墙钢筋没有满绑(2013-07-29_10-04-53_671)

梁底应设双扣件(2013-07-30_10-15-39_308)


相邻单元已经高出两层了,没有安全围护(2013-07-30_10-22-49_459)


立杆底部直接落在混凝土面上(图片2013-07-31_10-06-01_517)


卸料平台搭设不规范,应该有四道钢丝绳,具体看规范(图片2013-07-31_10-06-25_596)

这张应该是电梯井,如此围护,情何以堪(2013-07-31_10-03-54_203)
回复
fencebach
2013年08月02日 10:13:03
5楼
垫块太少了吧
回复
mengya126
2013年08月02日 10:24:35
6楼
到此楼一游,图片很多,解释么有,有点美中不足啊
回复
九阴争茎
2013年08月02日 10:45:05
7楼
翻看了楼主的图片,但是因为公司电脑太卡了图片一多死机了,不过后面的也确实没心情看了,反正问题多多,下面用数字代表图片是顺序编号吧(18就代表第18张图)
1.封完模的梁内有杂物,编织带这些要清理干净;3,泵管在楼面的支撑不能直接压在钢筋上,避免泵管的震动导致钢筋变形,应该用马蹬支撑并高出板面钢筋;4,水电预埋线管口未封闭,最好用胶带封口,5,混凝土浇筑并没有按照顺序浇筑,尽管楼面有升降板,但是不应该浇筑的混凝土随地散开,还有一个线管的压槽一般不允许在浇筑混凝土时候进行预埋,会影响板的受力,而且感官质量不好;6,应该是爆模了,把降板位置的地方都给埋了;7,电焊机在焊接时,电线不能缠绕在一起;9,顶托上都有锈迹了应该要像第三根一样该上油了;18,楼梯间位置一般容易爆模,侧模不容易加固,侧模的加固需要加强;20,混凝土感官质量不合格,拼缝太严重,看样子是地下室,首批模板应该不会出现如此拼缝问题,要不就是木工技术太差;22,目测是后浇带,但是看样子后浇带过了一个翻边,不知道位置对不对,后浇带的留设太粗糙;26,柱子箍筋明显错位并且没有按照间距绑扎;27,梁的上部钢筋搭接位置明显错误,在梁支座旁接头是犯了一个低级错误,但是没看清你是楼面还是地梁,如果是地梁应该是正确的;28,剪力墙拉筋的布置不对,不论按梅花双向还是双向都数不对拉筋的布置;29,楼梯侧面的钢丝网没看懂是用来干嘛的,如果设计意图要让楼梯独立应该也是设置一个树脂之类的板面来隔离混凝土吧
哎,后面的都没心情看了,每张基本都是有问题的,小的问题比如安全帽没正确佩戴,拆模不能硬砸猛敲之类的都没提了,不过还是感谢楼主的分享,内地的工地呢也基本就这个情况了,至少这样情况的工地占多数,顺便提一句什么鲁班奖,国优奖之类的都是拿钱给堆出来的,单价就摆那个地方,虽然不尽人意,但是不出安全事故和质量问题,已经是最好的结局了。