施工图上没有这个部位的图纸及作法,所以我临时画了个上面铺装就没画出来了。请教大虾们这个房层结构与混凝土垫层怎么处理才不会因为素土层沉降而造成最上面的水池C30混凝土在接口位置断裂(怕有这个现象)素土层现在在水夯,回填时对方不是分层回填的。还有房屋结构上有做防水不能打孔加钢筋的。 这个图也是如果避免下沉
1. 加强水池底板:水池底一定要双层双向配钢筋,必要时可以增大底板厚度。
2. 减少沉降量:土基下一定要夯实,保险起见可以增加水泥稳定土的厚度。
3.如果水深较浅基本问题不大。
4.钢筋混凝土底板下的垫层不应配筋。
回复
5楼
水池怎么没有防水层?
150厚的渣层好像不够
回复
6楼
这样也有可能下沉,最好是用钢筋,
回复
7楼
看来大家都很热情
地板上的“ladesinger”兄弟,加厚水池底厚度解决不了问题,这只会增加造价,个人认为最快,最省的办法,是在房屋结构外侧,回土夯实,倒碎渣,打圆木桩。。。
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
回填土不深的,水池够大,就用双层双向钢筋混凝土;肥槽深宽的话那就要打灰土搅拌桩桩了;
回复
10楼
我们目前的项目就刚打完桩,多花了40万;无论你回填的多认真都存在沉降量;
回复
11楼
raine 发表于 2013-8-8 23:32 看来大家都很热情地板上的“ladesinger”兄弟,加厚水池底厚度解决不了问题,这只会增加造价,个人认为最 …上策是把基础做好,夯实,加厚垫层,但实际不均匀沉降是避免不了的(尤其在土质不怎么好的情况下),底板有开裂渗水的可能,所以保险起见加厚底板混凝土厚度、双层双向配筋都是有效的防止底板出现较大裂缝的措施。况且规范要求防水混凝土最小厚度就是150mm,适当加厚一点也无可厚非。
回复