求助:钢柱高度18m,钢架计算应该按钢结构规范还是门刚技术规程设计?
gaozan2011
gaozan2011 Lv.2
2013年07月31日 11:37:29
只看楼主

本帖最后由 gaozan2011 于 2013-7-31 15:38 编辑 刚接触钢结构不久,在做一个高低跨钢结构厂房,18m高,有5T吊车。在STS中用钢结构规范进行设计,好不容易把长细比调过去了,构件翼缘宽厚比,腹板高厚比全部超限。是不是我参数设置错了?求指点

本帖最后由 gaozan2011 于 2013-7-31 15:38 编辑

刚接触钢结构不久,在做一个高低跨钢结构厂房,18m高,有5T吊车。在STS中用钢结构规范进行设计,好不容易把长细比调过去了,构件翼缘宽厚比,腹板高厚比全部超限。是不是我参数设置错了?求指点

参数.png


立面.jpg

免费打赏
ghj7003
2016年06月13日 19:01:15
63楼
应按门钢建模,按普钢计算,荷载选荷规。
回复
hardyleumg
2016年06月13日 20:21:55
64楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
liqiangjjjj
2016年06月13日 20:27:39
65楼
深深地撒的大时代阿萨德阿萨德按时打算打算打算大时代按时
回复
lion520xc
2016年11月02日 11:09:15
66楼
学习了,学习了,
回复
redpharm
2017年11月24日 11:01:27
67楼
高手在民间,很有启发,学习了。
回复
chinalxb
2017年11月28日 10:51:54
68楼
非标准结构类型,应尽可能地采用性能化设计。9#说的“选中2倍地震力作用”实际上就是性能化设计的要求,如果你没有进行性能化设计,选中2倍地震力作用就要自行校核了。
回复
long506243194
2017年11月28日 14:38:27
69楼

点门式钢,试试应噶可以!
回复
mhp567
2017年12月08日 19:59:31
70楼
谢谢楼主,多多学习
回复
hicat
2017年12月12日 11:53:06
71楼

感谢楼主的分享

回复
jt20100803
2017年12月15日 10:27:53
72楼

路过,学习了

回复

相关推荐

APP内打开