本帖最后由 gaozan2011 于 2013-7-31 15:38 编辑 刚接触钢结构不久,在做一个高低跨钢结构厂房,18m高,有5T吊车。在STS中用钢结构规范进行设计,好不容易把长细比调过去了,构件翼缘宽厚比,腹板高厚比全部超限。是不是我参数设置错了?求指点
本帖最后由 gaozan2011 于 2013-7-31 15:38 编辑
刚接触钢结构不久,在做一个高低跨钢结构厂房,18m高,有5T吊车。在STS中用钢结构规范进行设计,好不容易把长细比调过去了,构件翼缘宽厚比,腹板高厚比全部超限。是不是我参数设置错了?求指点
![参数.png](https://fd.co188.com/group1/M04/5B/4C/rBBhH11H9NKARmlrAAB8k2w22Bc819.png)
![立面.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
53楼
国外门式刚架高度可以做到18米的,国内门刚规范规定不宜大于12米,但是一般做到15米没事。这个厂房我认为两个边跨按门刚控制是没问题的,中间跨可以偏于保守的柱子按普钢,梁按门刚。结构类型如果选择了单层钢结构厂房,程序会按抗震规范9.2节来控制,就有高厚比宽厚比的限制,设计规范那一栏,控制的是计算长度的计算方法和构件的验算方法。
如果结构类型选单层钢结构厂房,可以考虑把最下面一行选中2倍地震力作用,宽厚比高厚比要求就会大幅降低。
回复
54楼
呵呵,楼主的问题不错,学习了
回复
55楼
感谢楼主分享
回复
56楼
学习了,按钢规没错
回复
57楼
很有学习价值。谢谢楼主提供的这个问题、
回复
58楼
很有专业水准!
回复
59楼
为什么不点门式钢架呢!
回复
60楼
高手很多啊值得学习
回复
61楼
gaozan2011 发表于 2013-9-26 10:51 谢谢您。当时因为项目比较急,发了帖子后见没人发帖就没再看了。最后还是按门刚算的,柱脚刚接。谢谢您的 …请问,你这个是审图的吗?我的是13米,审图提出意见让我采取措施,你是采取什么措施?
回复
62楼
很有专业水准!
回复