关于规范的一点疑问。欢迎大家讨论。小弟实在不知道为啥。
cx12520
cx12520 Lv.7
2013年07月31日 09:46:50
只看楼主

昨天看规范遇到一个问题。始终想不清楚。求大神解释。混凝土规范P171有规定,比如二级抗震底层柱下端截面组合弯矩设计值放大系数为1.5,但是这个数字到抗规上P59 二级底层并且还是框支柱组合弯矩设计值就悄然变成了1.25了。。这是怎么回事啊?小弟实在不能理解。求解释。昨天碰到一个题就是讲底层框架角柱组合弯矩放大系数。为1.25X1.1.所以本人查阅规范才想到这个问题。

2013年07月31日 10:00:32
2楼
一个是框架结构,一个是框支结构,两者不一样。可以看看抗规6.2.3的条文说明。这个1.5仅仅是框架结构,对其它结构不适用。
回复
cx12520
2013年07月31日 12:29:41
3楼
linxi0922 发表于 2013-7-31 10:00 一个是框架结构,一个是框支结构,两者不一样。可以看看抗规6.2.3的条文说明。这个1.5仅仅是框架结构,对其 …谢谢大神了。、
回复
huangxiang000
2013年07月31日 12:30:14
4楼
linxi0922 发表于 2013-7-31 10:00 一个是框架结构,一个是框支结构,两者不一样。可以看看抗规6.2.3的条文说明。这个1.5仅仅是框架结构,对其 …说的不错,支持支持
回复
nono203
2013年07月31日 12:35:13
5楼
看明白规范条文和解释。最重要的是前提条件。
回复
huangxiang000
2013年07月31日 12:36:33
6楼
nono203 发表于 2013-7-31 12:35 看明白规范条文和解释。最重要的是前提条件。对头,条文说明里有些东西还是讲的很明白的。
回复
结构koala
2013年07月31日 13:14:06
7楼
框支结构首先柱就比框架结构里面的柱强
而且转换部位的刚度很大导致柱反弯点位置较低,1.5这个系数就显得太大了
回复
bukuren
2013年07月31日 13:40:36
8楼
你看的不是一个结构体系的
回复
better_tomorrow
2013年08月01日 11:42:03
9楼
linxi0922 发表于 2013-7-31 10:00 一个是框架结构,一个是框支结构,两者不一样。可以看看抗规6.2.3的条文说明。这个1.5仅仅是框架结构,对其 …框架结构和框支结构怎样区分?
回复
silencepla
2013年08月02日 21:28:06
10楼
框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。采用结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配而成。
框支剪力墙是指在框架剪力墙结构(在转换层的位置)上部布置剪力墙体系.部分剪力墙应落地.
一般多用于下部要求大开间,上部住宅、酒店且房间内不能出现柱角的综合高层房屋。
框支-剪力墙结构抗震性能差,造价高,应尽量避免采用。但它能满足现代建筑不同功能组合的需要,有时结构设计又不可避免此种结构型式,对此应采取措施积极改善其抗震性能,尽可能减少材料消耗,以降低工程造价。
回复
我本平凡
2013年08月03日 08:12:57
11楼
规范上说的明白