各位前辈,我单位新进的一套10KV高压开关柜,可是我没见到说明书,于是网上百度,找到下图中的配电保护测控仪、三相网络电量测控仪、开关柜智能操控装置说明,但是下图中的备用、保护合闸、保护跳闸却没找到答案。请前辈指教这三个起什么作用,上面的旋扭是不是可以去旋动它,我看着它好像是用旋扭压着三块连片。
各位前辈,我单位新进的一套10KV高压开关柜,可是我没见到说明书,于是网上百度,找到下图中的配电保护测控仪、三相网络电量测控仪、开关柜智能操控装置说明,但是下图中的备用、保护合闸、保护跳闸却没找到答案。请前辈指教这三个起什么作用,上面的旋扭是不是可以去旋动它,我看着它好像是用旋扭压着三块连片。
23楼
个人意见,那个开关状态显示仪绝对是个华而不实的东西,貌似很智能,其实很山寨。
回复
24楼
学习啦;谢谢
回复
25楼
布局难看 不多说了
回复
26楼
可以叫连接片,也可以说是硬压板:(
回复
27楼
学习下,蛮好的实例
回复
28楼
又长知识了
回复
29楼
tq02vf4 发表于 2013-8-1 09:24 你这是保护啥的?电动机?发电机?变压器?系统图不对吧?如果保护总要区域如防爆电动机怎么没见热保护?接 …这是我单位的一套高压开关柜,每个进线柜、出线柜都有这个东东,然后出来接干式变压器。气人的是我什么说明书都没见到,所以只能网上找操作说明。我只是低压电工,具体操作我不会去作,但是这如果有一天变压器检修,总要断高压电吧,所以只能网上查这开关柜的操作说明了。 问题是我还没明白这干变的一次侧熔断器和避雷器安在什么地方,请众位前辈指教了。
回复
30楼
保护跳闸,备用就不说了,楼上很详细。保护合闸,个人理解就是重合闸或者是通过后台合闸
回复
31楼
hanzhg54 发表于 2013-8-1 01:37 哪家的柜子,布局太难看了,国人的审美素质和工业设计水平大大的差。我觉得布局还行,不能光看一个柜子,还得看和其他柜子一起看才成,有些是为了整批柜子的仪表布局统一,一些相同元件就放在固定的位置,这样走线和画二次接线图时才方便。
回复
32楼
保护压板!
回复