各位前辈,我单位新进的一套10KV高压开关柜,可是我没见到说明书,于是网上百度,找到下图中的配电保护测控仪、三相网络电量测控仪、开关柜智能操控装置说明,但是下图中的备用、保护合闸、保护跳闸却没找到答案。请前辈指教这三个起什么作用,上面的旋扭是不是可以去旋动它,我看着它好像是用旋扭压着三块连片。
各位前辈,我单位新进的一套10KV高压开关柜,可是我没见到说明书,于是网上百度,找到下图中的配电保护测控仪、三相网络电量测控仪、开关柜智能操控装置说明,但是下图中的备用、保护合闸、保护跳闸却没找到答案。请前辈指教这三个起什么作用,上面的旋扭是不是可以去旋动它,我看着它好像是用旋扭压着三块连片。
2楼
投切压板,也叫连接片。在二次原理图里面。一把般用LP表示
回复
3楼
是连接片,切换控制功能用
你得让供应商提供二次控制原理图才能搞清楚具体连接的哪里
回复
4楼
压板呗 就是个硬接点:lol:lol:lol
回复
5楼
看二次图 保护用的
回复
6楼
连接片 连通表示该功能投入,断开就取消该功能!
回复
7楼
来学习一下哦
回复
8楼
投切压板,也叫连接片。把上边螺帽松开,拿着中间绝缘的帽可以降它歪到一边,从而断开回路。去掉下边标示的功能。
回复
9楼
wangzhyhh 发表于 2013-7-31 19:05 投切压板,也叫连接片。把上边螺帽松开,拿着中间绝缘的帽可以降它歪到一边,从而断开回路。去掉下边标示的 …请问,下边标示的备用功能、保护跳闸功能、保护合闸功能又是指什么意思呢?
回复
10楼
投切压板,也叫连接片。
回复
11楼
3个是投切硬压板
按图中所示,“保护跳闸”是合上了,如果综保装置的可跳开断路器的保护动作了,就能驱动断路器跳闸了,如果是打开的,那只是综保装置有故障报告,但无法驱动断路器跳闸。
“保护合闸”一样
回复