一库房温度要求精度±0.5C°,你是如何实现的?望积极发言。
一库房温度要求精度±0.5C°,你是如何实现的?望积极发言。
12楼
可以把你的具体的参数要求说一下吗?多大空间?可以加QQ 1149976828 聊聊
回复
13楼
系统大温度漂移严重。就算用上变频也不能实现,至少要做若干次试验。我有一个冷水机也是这种要求,我用了旁通加热恒温,(很小的一个冷水机水箱容量只有8升水)只有8升水的水箱最后都有0.3度的漂移。我认为是不可能的事情
回复
14楼
这个不好说没干过,学习中。
回复
15楼
这个不是冷库吧,属于精密恒温室了,想采用冷库的方法来做是不可能的,用冷风机的话室内的温度均匀度怎么控制呢?
回复
16楼
我有做过很小空间的正负0.3度的小环境,不知道你的环境空间是多大?
回复
17楼
还有就是利用2-3台小型压缩机并联,让其中一部分压缩机运行使温度略差那么一点点,另一台间隙性的补偿
回复
18楼
水果贮藏就是需要这个控制精度,一般采用间接冷却可以做到比较精确的调节。比如乙二醇系统。
回复
19楼
ephone 发表于 2014-6-13 13:56 我有做过很小空间的正负0.3度的小环境,不知道你的环境空间是多大?你好,我手上有个项目,需要做一间恒温恒湿室,温度要求20(正负0.5)度,相对湿度45%-65%,温度变化小于等于0.5度/小时,温度均匀性小于等于0.5度。室内面积40平米。如何实现,请指教,谢谢
回复
20楼
学习了,以前还真的不懂的。
回复
21楼
回复