库房温度控制:一库房温度要求精度±0.5C°,你是如何实现的?
冰冻三尺
冰冻三尺 Lv.12
2013年07月30日 10:10:08
来自于制冷技术
只看楼主

一库房温度要求精度±0.5C°,你是如何实现的?望积极发言。

一库房温度要求精度±0.5C°,你是如何实现的?望积极发言。
免费打赏
asuli49
2013年07月30日 10:57:27
2楼
一是将冷风机改为速度可调温度接近停机温度但是还未达到时,降低风机速度,减缓降温速度,。保持库内温度浮动在较小的范围内,温度控制器的选型采用江森的两位输出的即可。一位控制风机速度,一位控制整体回路。只是想象,本人也未做过,希望当个参考。
回复
xizngpiyazi
2013年08月03日 11:40:24
3楼
装加热管我们的库房都能达到这样的要求
回复
诺尔制冷
2013年08月11日 18:41:08
4楼
这么高的精度,应该考虑用变频压缩机与冷风机。
回复
wjs471574050
2013年08月15日 17:24:25
5楼
精度这么高喔!还是按版主的建议吧
回复
xuluwenxi
2013年10月11日 08:26:54
6楼
变频机组可以解决问题:lol
回复
林刚
2013年11月04日 09:31:53
7楼
采用电子膨胀阀控制是最好的方案了
回复
pengpu1989
2013年11月04日 20:06:38
8楼
路过 学习了
回复
luoloveshun
2013年11月04日 23:54:33
9楼
精度高,同意版主方案
回复
深圳集雅
2013年12月08日 22:45:11
10楼
库房不管采用什么变频机组都不可能达到+-0.5℃的精确度的,能达到+-2℃就很NB了,倒是二楼、三楼说的有得道理,接近目标温度时发热管必须工作,通过制冷、制热不停地修正温度。
回复
duchunqiangwang
2013年12月21日 09:36:30
11楼
丹弗斯串级控制蒸发器能达到吗
回复

相关推荐

APP内打开