在箱变中高压开关用负荷开关熔断器组合的话,熔断器的安数如何计算,低压侧断路器如何计算选择,低压母排如何计算选择,零母排如何选择,
在箱变中高压开关用负荷开关熔断器组合的话,熔断器的安数如何计算,低压侧断路器如何计算选择,低压母排如何计算选择,零母排如何选择,
2楼
这个主要是围绕你的变压器的容量来计算的
你选用的变压器多大的啊
回复
3楼
比如说1600KVA的
回复
4楼
800以上的变压器,就不适宜做箱变了,呵呵.因为你的高压侧保护就不太好整了,因为800以上的油变必须装瓦斯继电器,负荷开关就不太好实现,就要采用断路器柜进行保护,但二次操作电源的选择会让你在造价和可靠性上头痛:直流操作电源可靠(造价高),交流回路存在保护缺陷.
实在要这么做,死马当活马医:1600kVA变压器:高压熔丝:125A,高压负荷开关的转移电流不小于1700A,低压主断路器3200A,铜母线:80*10双拼
选择原则:高压熔丝=变压器容量/10
低压主开关=变压器容量*2
我说的是10/0.4kV变压器哦.
回复
5楼
我们最大的做到1000kva,把负荷开关带分励脱扣器,瓦斯和温度条负荷开关的分离线圈
回复
6楼
箱变问题可以找我,QQ:42180234,我们单位专业做箱变。
回复